Thread Content
Принцип работы системы Rosemount 3051 SERS описан ниже: в системе Rosemount 3051S используются два датчика давления Rosemount 3051S, установленных напрямую, а не один датчик разницы давлений Rosemount с использованием капилляра. Из двух передатчиков Rosemount один вычисляет разницу давлений и передает полученные данные обратно в основную систему/систему DCS с использованием стандартного двухпроводного сигнала 4–20 мА по протоколу HART. Вышеописано то, что представляет собой принцип работы и алгоритм функционирования системы Rosemount 3051 SERS. Традиционные технологии измерения уровня жидкости с использованием разницы давлений столкнулись с ограничениями; система Rosemount ERS принесла новый прорыв. Несмотря на то, что система измерения уровня жидкости с двумя фланцами от Rosmont представляет собой зрелую и надежную технологию, ее применение в высоких резервуарах и колоннах долгое время оставалось сложным. Это привело к тому, что традиционные технологии измерения уровня жидкости на основе разницы давлений столкнулись с ограничениями при применении в новых областях. Система Rosemount ERS позволила преодолеть эти ограничения. Говоря о новых достижениях в системе Rosemount ERS, сначала следует рассказать о традиционных технологиях определения уровня жидкости по разнице давлений. Наиболее распространенные традиционные технологии измерения уровня жидкости с использованием разницы давлений включают следующие: регулируемая система Tuned-System ; BalancedSystem — система балансировки ; WetLeg — влажный механизм ; Wet/DryLeg — влажный/сухой механизм. Как же тогда обычные датчики разницы давлений измеряют уровень жидкости? Традиционные датчики разницы давлений измеряют уровень жидкости путем определения давления на её поверхности в резервуаре. Например, столб воды высотой 500 мм соответствует давлению 500 ммH2O. По сравнению с новыми технологиями измерения в системах Rosemount ERS, традиционные датчики разности давлений, хотя и становятся всё более совершенными с течением времени, всё ещё имеют недостатки во многих сферах применения. Хотя система измерения уровня жидкости с двумя фланцами от Rosmont, которая используется уже в течение длительного времени, представляет собой зрелую и надежную технологию, для ее правильной установки требуются более длинные капилляры. Однако чрезмерная длина капилляров приводит к значительным ошибкам при передаче давления, и это становится особенно заметным при сильных колебаниях температуры окружающей среды. Поэтому его долгое время было трудно применять в высоких контейнерах и башнях. Поскольку при измерениях над жидкостью существует дополнительное давление пара, а давление пара не является частью измерения уровня жидкости, для компенсации его влияния необходимо использовать трубки для измерения давления и капилляры с уплотнителями. Однако капиллярная колонка и система уплотнения решают многие проблемы с монтажом трубопроводов для подачи давления. Системы из маслонаполненных капилляров изготавливаются и свариваются с высокой точностью, поэтому это надежная система герметизации. Эти системы включают внешние датчиковые мембраны, соединенные с датчиком разности давлений посредством масляных капиллярных столбов. Изменение давления приводит к смещению мембраны, в результате чего давление передается в трансдьюсер через масляный капилляр. Такой тип конструкции устраняет возможные места утечек и засорения в трубопроводах для подачи давления. Поэтому разница в качестве измерений между традиционной технологией измерения уровня с использованием разницы давлений и технологией, применяемой в новой системе Rosemount ERS, очень заметна. В ответ на технические ограничения, с которыми сталкивается традиционная технология измерения уровня жидкости по разнице давлений, появление электронных передатчиков Rossmont ERS привело к революционному усовершенствованию этой технологии. Эта система является первой в отрасли цифровой системой измерения уровня жидкости по разнице давлений. Система Rossmont 3051SERS™, обладающая десятью патентами, представляет собой прорывную технологию. Технология дистанционного измерения от Rosmont Electronics использует два давочных датчика Rosmont 3051S, соединенных между собой в цифровом формате, вместо механических капилляров. Расчет разницы давлений осуществляется с помощью одного из двух датчиков, а передача этой информации происходит по стандартному двухпроводному сигналу HART 4–20 мА. Это позволяет использовать приборы для измерения давления и уровня жидкости в крупных резервуарах и колоннах для дистилляции. Новые достижения в системе Rosemount ERS приводят к технологической революции. Надеемся, что эта революция принесет больше выгод промышленному производству и способствует развитию передовых научных и технологических решений.