Thread Content
У оборудования, установленного на технологических трубопроводах, должны существовать стандартные правила монтажа и эксплуатации, чтобы обеспечить его надежную работу. В данной статье рассматриваются два важных момента, на которые следует обратить внимание при использовании датчика расхода типа «вихревой профиль», чтобы он мог эффективно выполнять свои функции. 1. Определите минимальный уровень потока и выберите подходящий диаметр. Во-первых, производится анализ установленных для процесса верхних и нижних пределов расхода, а также нормального значения расхода. Расход в единицах кг/м³ преобразуется в скорость потока в м/с. В диапазоне нормальных условий измерения у датчика расхода по принципу вихревых струй число Рейнольдса составляет от 2×104 до 7×106. В этом диапазоне точность измерения расхода достигает уровня, предусмотренного техническими характеристиками; за пределами этого диапазона возникают значительные погрешности измерения. Датчик расхода с вихревой камерой может измерять максимальную скорость потока: для газов она составляет около 60 м/с, для пара — до 70 м/с, а для жидкостей — до 7 м/с. Особенностью расходомеров с вихревыми струями является то, что они плохо работают при низких значениях расхода, но не имеют проблем при высоких значениях. Поэтому крайне важно определить минимально допустимый уровень расхода для таких расходомеров. В обычных условиях диаметр измерительного прибора должен быть таким, чтобы скорость потока газа составляла не менее 7 м/с, а скорость потока жидкости — не менее 0,7 м/с. Если расход не соответствует этим требованиям, следует соответствующим образом применять периодическое сужение и расширение для снижения потерь в трубопроводах. При выборе диаметра также следует стараться избегать ситуаций, когда частота, обусловленная нормальным расходом жидкости, составляет около 50 Гц. Ведь помехи, связанные с рабочей частотой, трудно обнаружить, и это приводит к погрешностям в измерениях. 2. Необходимо осуществлять динамическую компенсацию. Поскольку датчик расхода с вихревыми струями может измерять только объем потока в трубопроводе в данный момент времени, изменения таких параметров, как скорость потока, давление и температура, приводят к изменению плотности потока. Однако поскольку объем потока остается неизменным, частота сигнала, генерируемого датчиком, также не меняется. Следовательно, при одинаковой частоте проходит поток разного объема. Поэтому при измерении газов и перегретого пара необходимо учитывать коррекцию давления и температуры; при измерении насыщенного пара — только коррекцию давления; а при измерении жидкостей — только коррекцию температуры. Датчик расхода типа «вихревой профиль» состоит из датчика и прибора отображения. Как правило, сопутствующие индикаторы оснащены различными функциями компенсации, которые пользователь может настроить по своим потребностям. Датчик расхода с вихревыми струями состоит из датчика, блока учета и отображения данных, а также предварительного усилителя. Блок учета и отображения данных позволяет считать сигналы, поступающие от преобразователя, что обеспечивает возможность регистрации, хранения, вычисления и настройки параметров расхода. Его также называют вторичным измерительным устройством; оно состоит из системы на основе микроконтроллера. Кроме того, его можно использовать для управления жидкокристаллическим дисплеем с целью отображения такой информации, как измеряемый мгновенный и суммарный расход. Однако некоторые датчики расхода типа вихревых трубок могут осуществлять передачу данных с удаленным компьютером благодаря наличию интерфейса связи; они используются для целей динамического мониторинга.