Можно ли разделить сигнал сухого контакта на два?

2020-12-15View Original

Thread Content

На месте сигналы о работе вентиляторов поступают в SIS. Теперь хотят подключить эти сигналы к DCS без влияния на SIS. Можно ли сделать это напрямую? Карданные элементы с обеих сторон — это входы с пассивными контактами. Если нельзя объединить, как тогда это реализовать? Можно ли вывести сигнал через реле? Или другой способ. Есть ли у кого-нибудь опыт в этом? Может, кто-нибудь сможет проанализировать?
Reply #22020-12-15
Сигнал о работе вентилятора также представляет собой пассивный контакт
Reply #32020-12-15
Рекомендуется использовать реле для отдельного подключения сигналов к системам DCS и SIS.
Reply #42020-12-15
Стандартной практикой является то, что сигнал о работе вентилятора после поступления в SIS передается далее в DCS через DO.
Reply #52020-12-15
Тогда придётся изменять конфигурацию SIS, к тому же потребуется 1 точка DO. Попрошу моего руководителя принять решение.
Reply #62020-12-15
Защитный барьер представляет собой устройство с одним входом и двумя выходами. Мы именно так и пользуемся.
Reply #72020-12-19
Безопасные заборы с одним входом и двумя выходами стоят очень дешево
Reply #82020-12-19
Насколько хороши обычные реле Омрон
Reply #92020-12-19
Существует множество способов реализации, но главное — убедиться, что после изменений уровень безопасности SIS не пострадает. Поэтому лучше всего, чтобы сигналы из точек DO системы SIS передавались в DCS. Если используется безопасное удаляние с одним входом и двумя выходами или применяются реле-посредники, необходимо обращать внимание на уровень SLI как у средства безопасного удаляния, так и у реле. Необходимо гарантировать, что добавление дополнительных узлов в исходную схему SIS не приведет к снижению ее уровня SLI.
Reply #102020-12-19
Поскольку речь идет о системе SIS, рекомендуется использовать защитный барьер с разъемами типа «один вход, два выхода», соответствующий уровням безопасности. Таким образом, ваша проблема будет решена

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.