Отдел технологического проектирования – Раздел управления с помощью приборов – Ежедневные темы для обсуждения – Тема от 2020-12-17. Тема обсуждения: 329. При измерении расхода с использованием датчика разности давлений верхняя граница значения разности давлений составляет 25 кПа. Диапазон измерений вторичного прибора – от 0 до 200 т/ч. Выходной ток датчика разности давлений составляет 4–20 мА. Необходимо определить значение выходного тока при расходе в 80 т/ч (5 баллов — только за правильный ответ; дополнительные баллы — за правильную процедуру расчета или подробное объяснение)
Reply #22020-12-17
Исходя из того, что разница давлений обратно пропорциональна квадратному корню от расхода, получаем: (80/200)² = (I–4)/(20–4), отсюда I = 6,56 мА
Reply #32020-12-17
80/200*16+4=10,4 мА
Reply #42020-12-17
80/200*16+4=10,4 мА
Reply #52020-12-17
Для измерения расхода используется датчик разницы давлений; максимальное значение разницы давлений составляет 25 кПа. Диапазон измерений вторичного прибора — от 0 до 200 т/ч. Выходной ток датчика разницы давлений составляет 4–20 мА. Необходимо определить значение выходного тока при расходе 80 т/ч Решение: От измерения разницы давлений трансмиттером до отображения значения расхода на вторичном приборе процесс выглядит следующим образом: трансмиттер измеряет разницу давлений ΔP; эта разница преобразуется в ток I, который затем передается на вторичный прибор для отображения значения расхода Q. Следовательно, между I и Q существует линейная зависимость. Известно, что диапазон измерений трансмиттера составляет ΔPmax = 25 кПа, а диапазон отображения на вторичном приборе — Qmax = 200 т/ч. Необходимо рассчитать значение разности давлений ΔP, которое измеряет трансмиттер, при значении Q, отображаемом на вторичном приборе, равном 80 т/ч, а также значение выходного тока трансмиттера I. Между I и Q существует линейная зависимость, поэтому выполняется соотношение (I–I0)/(Imax–I0) = Q/Qmax, где I0 — это значение тока в точке нуля. Следовательно, I = Q/Qmax * (Imax–I0) + I0. Подставив числовые значения, получаем: значение выходного тока трансмиттера I = (80/200) * (20–4) + 4 = 10,4 мА. Ответ: при расходе 80 Т/ч значение выходного тока составляет 10,4 мА.
Reply #62020-12-17
У трансмиттера существует вариант с квадратным корнем в выходном токе, а также вариант без него. Для варианта с квадратным корнем значение выходного тока составляет: (80/200) * (20–4) + 4; I = 10,4 мА. Для варианта без квадратного корня: (80/200)² = (I–4) / (20–4); I = 6,56 мА
Reply #72020-12-17
△px/△p=(Fmax/F)² △px=△p×(Fmax/F)²=2500×(80/200)²=4000 Па I=(Fmax/F)×16+4=6,56 мА
Reply #82020-12-17
У трансмиттера существует вариант с квадратным корнем в выходном токе, а также вариант без него. Для варианта с квадратным корнем значение выходного тока составляет: (80/200) * (20–4) + 4; I = 10,4 мА. Для варианта без квадратного корня: (80/200)² = (I–4) / (20–4); I = 6,56 мА
Reply #92020-12-17
Значение тока I = (80 / 200) × (20–4) + 4 = 10,4 (мА)
Reply #102020-12-18
У трансмиттера существует вариант с квадратным корнем в выходном токе, а также вариант без него. Для варианта с квадратным корнем значение выходного тока составляет: (80/200) * (20–4) + 4; I = 10,4 мА. Для варианта без квадратного корня: (80/200)² = (I–4) / (20–4); I = 6,56 мА
Reply #112020-12-18
80/200*16+4=10,4 мА
Reply #122020-12-18
Значение тока I = (80 / 200) × (20–4) + 4 = 10,4 (мА)
Reply #132020-12-18
Выходной ток: 4–20 мА. Диапазон тока: 4–16
Reply #142020-12-25
Значение выходного тока трансмиттера I=(80 /200)*(20-4)+4 =10,4 (мА)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.