Thread Content
Отдел технологического проектирования – Раздел управления с помощью приборов – Ежедневные темы для обсуждения – Тема от 2020-12-17. Тема обсуждения: 329. При измерении расхода с использованием датчика разности давлений верхняя граница значения разности давлений составляет 25 кПа. Диапазон измерений вторичного прибора – от 0 до 200 т/ч. Выходной ток датчика разности давлений составляет 4–20 мА. Необходимо определить значение выходного тока при расходе в 80 т/ч (5 баллов — только за правильный ответ; дополнительные баллы — за правильную процедуру расчета или подробное объяснение)
Исходя из того, что разница давлений обратно пропорциональна квадратному корню от расхода, получаем: (80/200)² = (I–4)/(20–4), отсюда I = 6,56 мА
Для измерения расхода используется датчик разницы давлений; максимальное значение разницы давлений составляет 25 кПа. Диапазон измерений вторичного прибора — от 0 до 200 т/ч. Выходной ток датчика разницы давлений составляет 4–20 мА. Необходимо определить значение выходного тока при расходе 80 т/ч Решение: От измерения разницы давлений трансмиттером до отображения значения расхода на вторичном приборе процесс выглядит следующим образом: трансмиттер измеряет разницу давлений ΔP; эта разница преобразуется в ток I, который затем передается на вторичный прибор для отображения значения расхода Q. Следовательно, между I и Q существует линейная зависимость. Известно, что диапазон измерений трансмиттера составляет ΔPmax = 25 кПа, а диапазон отображения на вторичном приборе — Qmax = 200 т/ч. Необходимо рассчитать значение разности давлений ΔP, которое измеряет трансмиттер, при значении Q, отображаемом на вторичном приборе, равном 80 т/ч, а также значение выходного тока трансмиттера I. Между I и Q существует линейная зависимость, поэтому выполняется соотношение (I–I0)/(Imax–I0) = Q/Qmax, где I0 — это значение тока в точке нуля. Следовательно, I = Q/Qmax * (Imax–I0) + I0. Подставив числовые значения, получаем: значение выходного тока трансмиттера I = (80/200) * (20–4) + 4 = 10,4 мА. Ответ: при расходе 80 Т/ч значение выходного тока составляет 10,4 мА.
У трансмиттера существует вариант с квадратным корнем в выходном токе, а также вариант без него. Для варианта с квадратным корнем значение выходного тока составляет: (80/200) * (20–4) + 4; I = 10,4 мА. Для варианта без квадратного корня: (80/200)² = (I–4) / (20–4); I = 6,56 мА
△px/△p=(Fmax/F)² △px=△p×(Fmax/F)²=2500×(80/200)²=4000 Па I=(Fmax/F)×16+4=6,56 мА
У трансмиттера существует вариант с квадратным корнем в выходном токе, а также вариант без него. Для варианта с квадратным корнем значение выходного тока составляет: (80/200) * (20–4) + 4; I = 10,4 мА. Для варианта без квадратного корня: (80/200)² = (I–4) / (20–4); I = 6,56 мА
Значение тока I = (80 / 200) × (20–4) + 4 = 10,4 (мА)
У трансмиттера существует вариант с квадратным корнем в выходном токе, а также вариант без него. Для варианта с квадратным корнем значение выходного тока составляет: (80/200) * (20–4) + 4; I = 10,4 мА. Для варианта без квадратного корня: (80/200)² = (I–4) / (20–4); I = 6,56 мА
Значение тока I = (80 / 200) × (20–4) + 4 = 10,4 (мА)
Выходной ток: 4–20 мА. Диапазон тока: 4–16
Значение выходного тока трансмиттера I=(80 /200)*(20-4)+4 =10,4 (мА)