В устройстве используется уровнемер в виде цилиндра для измерения уровня охлаждающей воды. Резервуар с технологической охлаждающей водой всегда полон, что обеспечивает поступление воды для охлаждения насосов. Со временем показатель уровнемера снижается с 100 до примерно 7–80%, а затем снова возвращается к уровню 100. При выездном осмотре после сброса воздуха из цилиндра показания возвращаются к нулю; отходящая вода не загрязнена, система обогрева работает нормально; после подключения прибора показания не могут вернуться к значению 100. Попрошу уважаемых мастеров помочь с анализом
График выходных данных уровнемера: это явление наблюдалось в течение 3 дней подряд; на графике показана зеленая кривая
Посмотрите, в какие временные интервалы это происходит, есть ли какая-то закономерность
Можно закрыть корневой клапан, соединяющий уровнемер с оборудованием, а затем наблюдать в течение некоторого времени, остается ли показатель уровнемера постоянным. Если он всё равно меняется, значит, с уровнемером есть проблема. (Обратите внимание: теплоизоляция должна быть в порядке.)
Судя по проблемам, с которыми мы столкнулись недавно, у вас проблема с подогревом: температура слишком высока, вода кипит. Если используется паровое отопление, просто выключите его, посмотрим позже. Электрическое теплообеспечение снижает температуру.
Протечка в цилиндре, замерзание, испарение — вот основные причины
Вероятно, проблема в условиях работы цилиндра; стоит проверить также вопросы с подогревом и т. д