При создании нового проекта: почему интерфейс для регулятора давления не подключается? Сегодня проходил мимо и услышал шум воздуха из этого клапана. При осмотре выяснилось, что у клапана для снижения давления есть утечка воздуха; его закрыли белой пластиковой крышкой. Как только я коснулся белой пластиковой крышки, воздух сдул её прочь. По моему опыту, разъем этого клапана для снижения давления должен быть подключен к трубе с воздухом. Неужели бригада строителей забыла это сделать? Но в отчете команды по монтажу указано, что этот клапан был настроен правильно. Этот клапан изначально был закрыт, но после смыва белого пластика он открылся.
Reply #22020-12-21
Этот отверстие предназначено для выпуска воздуха из электромагнитного клапана, его подключать не нужно. Что касается того, что клапан открывается после снятия белой крышки, то здесь важно определить, является ли клапан типа FO или FC. Судя по вашим словам, это должен быть клапан типа FC
Reply #32020-12-21
Этот разъем — это разъем регулятора давления, а не электромагнитного клапана
Reply #42020-12-22
Снижающий клапан должен быть подключен, но все равно необходимо руководствоваться схемой управления клапанами. Для справки.
Reply #52020-12-22
Следует подключить от общего источника воздуха. За регулятором давления должен находиться клапан увеличения скорости потока. Позиционер управляет этим клапаном; газ, выходящий из клапана увеличения скорости, поступает в цилиндр управляющего клапана
Reply #62020-12-22
1. Выходное отверстие регулятора давления должно быть подключено к источнику воздуха. 2. У устройства увеличения давления на клапане возникла неисправность; из-за этого воздух выходит непосредственно из позиционера и попадает в цилиндр. Также происходит утечка воздуха через пластиковую пробку. Удалите пластиковую пробку — воздух из цилиндра также выйдет через нее, и клапан закроется.
Reply #72020-12-22
6-й этаж — правильный вариант. Этот отверстие предназначено для подключения источника газа на месте. Если здесь не подключить источник газа, клапан не сможет работать. Это газ, выходящий из позиционера, который служит сигналом для управления ускорителем с целью повышения скорости действия.
Reply #82020-12-22
Электромагнитных клапанов нет. Тот устройство, которое находится после фильтра-регулятора давления, называется усилителем запуска; в просторечии его называют ускорителем.
Reply #92020-12-22
Со всей ответственностью скажу: этот клапан определенно нуждается в источнике воздуха
Reply #102020-12-24
В клапане для снижения давления есть примеси; необходимо открыть основание клапана и тщательно его очистить. Тогда не будет утечек воздуха. Этот отверстие нужно соединить с трубопроводом
Reply #112020-12-24
Это выпускной отверстие, пластиковую крышку нужно снять.
Reply #122020-12-24
Газ, выходящий из позиционера, не может попасть в воздушную линию, ведущую к клапану. Этот клапан не работает. Если не подключить источник воздуха к клапану снижения давления, тот не сможет работать. Откажитесь от этого регулятора давления — просто установите тройник сразу за предыдущим регулятором давления. Подключив, должно сработать. Или использовать тройник, подключенный к воздуховоду источника воздуха, который в свою очередь соединяется с двумя регуляторами давления.
Reply #132020-12-25
Посмотрев направление потока у регулятора давления, можно определить, сработал ли клапан
Reply #142020-12-25
Труба протекает, пожалуйста, рабочие, займитесь этим
Reply #152020-12-25
Нужно подключить источник воздуха. Это пневматический ускоритель. Источник воздуха, поступающий от позиционера, отвечает за изменение степени открытия клапана. Интерфейс, который не подключен, предназначен для подачи воздуха в цилиндр. Без закрытого клапана открыть нельзя. Если строительная компания говорит, что устройство может использоваться нормально, тогда попросите контрольную комнату отправить сигнал. Если это не сработает, производитель клапана может предоставить вам чертежи клапана и инструкции по его установке.
Reply #162020-12-26
Никаких сомнений: это регулятор давления газа, который также называется усилителем; он обязательно должен быть подключен к источнику газа! :o
Reply #172020-12-27
6/7/8 этажи — правильно, действительно, среди пользователей Хайчуань всё ещё есть несколько мастеров……
Reply #182020-12-28
Не дайтесь обмануть: в этом клапане нет электромагнитного клапана — это просто регулирующий клапан. Клапан слишком большой, поэтому для его управления требуется определённое время; для этого используется ускоритель. Сначала происходит фильтрация и снижение давления. После этого газ поступает в позиционер, который контролирует его движение. Затем газ проходит через устройство для увеличения скорости потока, которое, в свою очередь, контролирует подачу газа к клапану. Этот порт должен быть подключен к источнику газа; в противном случае не будет возможности обеспечить подачу газа в цилиндр клапана.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.