Проблема самопроверки локатора DVC6200

2020-12-21View Original

Thread Content

При автоматической проверке клапана появляется сообщение об ошибке «Insufficient travel» — проверка не прошла. Как это исправить?
Reply #22020-12-22
Ход движения недостаточен, проверьте фактический ход клапана; наиболее вероятная причина — неправильная установка датчика обратной связи
Reply #32020-12-22
Это клапан с прямым ходом? У магнитной штанги с прямым ходом DVC6200 существуют два варианта спецификаций. Возможно, вы установили магнитную штангу с коротким ходом на клапан с длинным ходом. Кроме того, возможно, правильное положение магнитной штанги относительно корпуса регулятора не соблюдается

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.