Reply #22020-12-22
На первом рисунке показана последовательная регулировка уровня жидкости и расхода. Для регулировки расхода существуют два контрольных цикла; уровень жидкости может быть связан с одним из этих циклов для обеспечения последовательной регулировки. На рисунке во второй главе показано сочетание регулировки по этапам и селективного управления. Split — это контроллер разделения маршрутов, low select — селектор низкого уровня.
Reply #32020-12-27
Можете рассказать, как именно осуществляется управление?
Reply #42020-12-28
С переходом уровней на первой картинке нужно разбираться по случаям, верно? Если для водородации используются два потока сырья, но оно относится к одному типу, тогда уровень жидкости контролирует расход, а регулирующий клапан — степень открытия. Между двумя потоками существует определенное соотношение, например 4:6. При низком уровне жидкости расход увеличивается, регулирующий клапан открывается шире, причем оба клапана увеличивают свою степень открытия пропорционально. Конкретно — нужно посмотреть дизайн
Reply #52020-12-28
Вы хотите уморить старшего брата наверху. Все, что содержит букву Y, означает логические вычисления. Первый вариант — каскадирование по уровню жидкости и расходу; можно использовать переключатель: либо каскадирование по уровню жидкости FIC10103A, либо каскадирование по уровню жидкости FIC10103B. Нужно выбрать один из вариантов; Во-вторых, есть небольшая проблема: при выборе наименьшего значения значения, получаемые с датчиков PIC10801A и PIC11201, различаются. В таком случае для управления параметром PV10047 следует выбирать наименьшее значение. Однако когда с датчика PY10801A значение в диапазоне 0–100% преобразуется в диапазон 100–0%, это уже не можно назвать простым разделением диапазона значений. Это скорее является обратной связью от выходного сигнала, используемой для управления. Далее идут сигналы, разделенные по маршрутам: некоторые используются для управления, а другие — в качестве сигналов выбора более низкого уровня для последующего управления.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.