Регион технологической инженерии – Раздел автоматизации и измерений – Ежедневные темы для обсуждения – Тема от 2020-12-22. Тема обсуждения: 334. Используется уровнемер с одним фланцем для измерения уровня жидкости в открытом резервуаре. Расстояния от прибора до максимального и минимального уровней жидкости составляют соответственно h1 = 1 м и h2 = 3 м. Если плотность исследуемой среды равна ρ = 980 кг/м³, то необходимо определить: 1. Каков диапазон измерений передатчика? (5 баллов — только за правильный ответ; дополнительные баллы — за правильную процедуру расчета или подробное объяснение)
Reply #22020-12-22
Уровень жидкости в открытом резервуаре измеряется с помощью уровнемера с одним фланцем; расстояние от прибора до максимального и минимального уровней жидкости составляет соответственно h1=1 м и h2=3 м. Если плотность исследуемой среды равна ρ = 980 кг/м³, то необходимо определить: 1. Каков диапазон измерений передатчика? Решение: ΔP = (h2 – h1)·ρ·g = (3 – 1) × 980 × 9,807 = 19221,7 Па. Ответ: Диапазон измерений трансмиттера выберите 1930 мм.
Reply #32020-12-22
Диапазон = (3–1) * 1000 * 980 / 1000 * 9,8 = 19,208 кПа
Reply #42020-12-22
Диапазон измерений передатчика = (h2–h1)·ρ·g = (3–1)×980×9,807 = 19221,7 Па.
Reply #52020-12-22
△P=ρg(H2-H1)=980*9.8*(3-1)=19208 (Н/кг) = 19600 Па, то есть диапазон измерений передатчика составляет 0–19600 Па
Reply #62020-12-22
В вопросе, возможно, есть некоторая ошибка: расстояние от прибора до максимального и минимального уровней жидкости составляет соответственно 1 м и 3 м. Это означает, что датчик уровня с одним фланцем установлен в центре резервуара, а минимальный уровень жидкости находится на глубине 3 м под датчиком. В таком случае диапазон измерений будет равен: плотность × сила тяжести × h1 = 980 × 9,807 × 1 = 9611 Па
Reply #72020-12-22
Диапазон измерений трансмиттера: ΔP=(h2-h1)ρg=(3-1)×980×9.807=19,22 кПа. Диапазон измерений передатчика установлен как: ρgh1~ρgh2, то есть нижний предел — 9,6 кПа, верхний предел — 28,8 кПа
Reply #82020-12-22
△P=ρg(H2-H1)=980*9.8*(3-1)=19208 (Н/кг) = 19600 Па, то есть диапазон измерений передатчика составляет 0–19600 Па
Reply #92020-12-22
Диапазон измерений передатчика = (h2–h1)·ρ·g = (3–1)×980×9,807 = 19221,7 Па.
Reply #102020-12-23
Диапазон = (3–1) * 1000 * 980 / 1000 * 9,8 = 19,208 кПа
Reply #112020-12-23
3-1) *1000*980/1000*9,8=19,2 кПа
Reply #122020-12-25
Диапазон измерений передатчика = (h2–h1)·ρ·g = (3–1)×980×9,807 = 19221,7 Па.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.