Thread Content
Обычно при прокладке труб для передачи давления в процессе строительства они прокладываются горизонтально, рядом друг с другом. Впервые вижу, чтобы их прокладывали вертикально. Не окажет ли способ прокладки, показанный на рисунке, влияния на измерения из-за различной длины трубопроводов? Добро пожаловать всем к обсуждению.
Никакого влияния нет, вертикальная высота от отверстия для измерения давления до прибора одинакова.
Нет влияния. Высота трубопровода для передачи давления до передатчика — это вертикальная высота проекции точки измерения давления на передатчик; изменения в маршруте прокладки не влияют на эту вертикальную высоту проекции.
Почему не брать измерения под углом 45 градусов вниз?
Впервые вижу такую схему: один фланец подключен к двум трубам для измерения давления?
Теоретически это не влияет, если уровень двух отверстий для измерения давления одинаков, то проблем не будет. Когда среда является жидкостью, необходимо отбирать давление в нижней части. Не следует брать пробы давления прямо внизу, потому что туда легко попадают посторонние частицы. Внутри трубы примеси перемещаются вниз под действием потока жидкости или газа. А что находится прямо внизу? Правильное место для измерения давления — это точка снизу под углом 45° к горизонту. От отверстия для измерения давления до циферблата должна существовать наклонная поверхность, направленная вниз; не должно быть участков, идущих вверх, чтобы предотвратить накопление газообразной фазы.
Это интегрированный измерительный прибор типа XX для измерения расхода жидкости; проблем с трубопроводами, влияющими на точность измерений, нет. Однако установка его прямо под прибором может привести к засорению из-за наличия примесей.
Впервые вижу измерение давления прямо под собой
Должен быть похож на расходомер Weiba: во фланце находится двусторонняя трубка для измерения давления.
Стандарт GB50093-2013 установлен. Такой способ установки не соответствует требованиям. Но длина трубы для измерения давления не влияет на результаты измерений. По-видимому, речь идет о расходе газа; направление подключения трубы неверное.
Связано только с статическим давлением, в нормальных условиях не происходит потока
Место измерения давления выбрано неправильно; его следует разместить на уровне -45 градусов от нижней части, чтобы предотвратить засорение трубопроводов для измерения давления примесями; Кроме того, при передаче давления на большие расстояния необходимо обеспечить теплоизоляцию, чтобы предотвратить замерзание конденсата и повреждение датчика
Это Аньюба, с пробкой Конда тоже так, и с датчиками разницы давлений тоже, для пара — многие такие, достаточно, чтобы они были заполнены конденсатом, при необходимости нужно добавить резервуар для конденсата
Это же группа из трех клапанов, а ты даже не знаешь об измерительных приборах
Слушайте, на 6-м этаже: вам необходимо регулярно сливать стоки, иначе они обязательно заблокируются