Хотел бы спросить у всех коллег-моряков: у датчика близости от Бекофа имеются сухие контакты или влажные? Как вы это определяете?
Reply #22020-12-22
Влажные контакты, рабочее напряжение, подключение с положительным и отрицательным проводами
Reply #32020-12-22
Раньше я тоже считал, что это контакты с прямым замыканием, но мне казалось, что это не так, хотя у меня не было профессионального объяснения.
Reply #42020-12-22
Как понять, есть ли судьба или нет? Похоже, что при подключении не различаются положительный и отрицательный полюса. Именно из-за этого я считал, что это контакт с непосредственным контактом, но теперь кажется, что это не так.
Reply #52020-12-22
Сначала скажите, какие это линии — тогда будет проще судить. На второй линии обязательно будет наблюдаться явление одновременного использования её в качестве источника питания и для передачи сигнала; это четко показано на рисунке
Reply #62020-12-23
Извините, я неправильно выразился. Я не прочитал инструкцию. Есть падение напряжения и ток утечки; это электронный переключатель
Reply #72020-12-23
Указан ток выхода, как же это может быть сухим контактом? Но нужно ещё проверить, соответствует ли оно стандартам безопасности.
Reply #82020-12-23
Ха-ха, если переключатель маршрута передает сигнал в дискретном виде, то это определенно сухие контакты. Спрашиваете, откуда я знаю? Это же двухжильная схема, верно? Для питания нужны два провода, не так ли? На вашем переключателе расстояния нет батарей, значит, питания нет. Питание, конечно, поступает с стороны DCS, верно? Чем ещё может быть этот переключатель? Наверняка это контакт с сухим замыканием. Если задавать этот вопрос, сначала автору следует понимать одну вещь: при работе контакты также подвергаются действию электрического тока. Разница между сухими и влажными контактами заключается лишь в том, где находится источник питания. Независимо от типа сигнала, без подачи электроэнергии его невозможно измерить. Если питание поступает с стороны DCS, то контакты датчика положения на месте будут сухими. Если же питание поступает с самого датчика положения (в этом случае необходимы ещё два провода для питания самого датчика), тогда контакты датчика могут быть влажными. Кроме того, рекомендуется автору ещё раз поискать в Байду разницу между сигналом контактов с прямым замыканием и сигналом NUMAR — это два наиболее распространённых типа сигналов у датчиков положения.
Reply #92020-12-23
Для определения сухого контакта (пассивного) и влажного контакта (активного) смотрят с выхода сигнала внутрь: если там нет источника питания, это сухой контакт (пассивный); если же там есть источник питания, это влажный контакт (активный). То же самое касается сигналов на контактах, и то же самое — аналоговых сигналов. Согласно вышеуказанным критериям, этот датчик близости представляет собой переключатель с сухими контактами (пассивный) сигнал. Рабочий ток составляет 2–100 мА – это ток, который допускается к прохождению при нормальной работе переключателя; это не выходной ток.
Reply #102020-12-23
Это переключающий транзистор; его сухие контакты не имеют полярности. Сможет ли он работать, если поменять полярность?
Reply #112020-12-23
Среди технических параметров всегда есть пункт «защита от обратной полярности», что означает, что не нужно учитывать полярность.
Reply #122020-12-23
По моему пониманию, защита от обратной полярности означает лишь то, что при обратном подключении источника питания контактный выключатель не будет поврежден, но при этом он тоже не сможет нормально функционировать
Reply #132020-12-25
Спасибо, я также посоветовался с сотрудниками отдела автоматики в нашем проектном институте. Они сказали, что предлагают использовать контакты для питания, потому что хотят, чтобы питание переключателя осуществлялось с стороны DSC; им не нужно питание непосредственно на месте. Теперь всё становится понятно. Я всё время думал, связано ли это с тем, нужно ли питание переключателю или нет.
Reply #142020-12-26
Спасибо за ответ, подтверждено, что это сухие контакты.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.