Описание проблемы: Давление в реакторе (R1501) слишком высокое (PSHH-R1501); в результате этого происходит автоматическое закрытие клапана подачи сырья XV-R1501-1. Клапан для подачи циркуляционной воды работает в режиме SIL2; на месте используется защитный барьер с одним входом и двумя выходами. . Основание: Пункт 6.2.2 «Стандарта проектирования систем безопасности в нефтехимической промышленности (GB/T50770-2013)».
Старайтесь не запускать сразу много новых проектов. Независимость
Для устройств, работающих в схемах SIL, требуется наличие сертификата SIL. Сначала спрошу: имеет ли ваш защитный барьер типа «один на два» сертификат SIL?
SIL2 — это приемлемо, но стоит учесть возможность совместного отказа; лучше оставить их раздельно. Требования к измерительным приборам для SIL2 довольно строгие
Скажем так, в обычных случаях их можно объединить, но если следовать стандартам до максимума, затраты на выполнение окажутся слишком высокими. Достаточно использовать защитный барьер уровня SIL2 с одним входом и двумя выходами — так и делают в проектных институтах, в любом случае, это подходит.
Куда делись выходы на другом канале? Чем бы они ни занимались, их не следует использовать; в противном случае может произойти совместная потеря эффективности защитных механизмов — оба слоя защиты перестанут функционировать. Тем более что речь идет о уровне SIL2; проверка определенно не пройдет.
На нашем SIS используется защитный барьер с одним входом и двумя выходами, но другой выход подключен к DCS. Если оба выхода пойдут в SIS, это не сработает, верно?
Для использования защитного барьера с одним входом и двумя выходами прежде всего необходимо учитывать уровень безопасности, а затем — стоимость; если речь идет о двух системах, то это возможно. Потому что он — твердая точка.
Эксперт, нанятый Китайской ассоциацией по безопасности химических веществ, признал неудовлетворительными системы безопасности типа «один вход – два выхода» на одном из предприятий по производству жидких углеводородов и потребовал их модификации.
Безопасные заграждения с одним входом и двумя выходами непригодны. Сигналы о высоком давлении в реакторе (R1501 – PSHH-R1501) должны поступать на два отдельных безопасных заграждения. Затем выходные сигналы этих заграждений должны подаваться на контроллер SIS, отвечающий за отключение клапана подачи сырья XV-R1501-1, а также на контроллер, отвечающий за открытие клапана подачи циркулирующей воды. Таким образом, все требования будут соблюдены?
Для уровня SIL1 можно использовать защитный барьер с одним входом и двумя выходами, однако по стандарту SIL2 это не рекомендуется. Во время проверок, проводимых органами надзора, использование защитных барьеров не допускается; применение защитного барьера с одним входом и двумя выходами снижает уровень защиты.