Регион технологической инженерии – Раздел управления с помощью приборов – Ежедневные вопросы – Вопрос от 2020-12-26. Тема обсуждения: 338. Коэффициент дифференциальной чувствительности дифференциального регулятора составляет 6, а время шага дифференцирования – 60 секунд. Предположим, что в начальный момент выходной сигнал равен 0%. Каков будет значение выходного сигнала, когда сигнал изменится на 10%? (За правильный ответ присуждается 5 баллов; за правильный расчет или подробное объяснение – дополнительные баллы)
Reply #22020-12-28
Коэффициент дифференциального усиления регулятора составляет 6, а шаг дифференциальной настройки — 60 секунд. Предположим, что в начальный момент выходной сигнал равен 0%. Каковым будет значение выходного сигнала при изменении сигнала на 10%? Решение: при изменении сигнала на 10% выходной сигнал будет равен 6*10% = 60%. Ответ: Когда сигнал изменяется на 10%, выход также должен измениться на 60%.
Reply #32020-12-28
Когда сигнал изменяется на 10%, выход = 6*10% = 60%.
Reply #42020-12-28
Сначала производится дифференцирование: выход = K*P + 1/TD*P. Это значение должно быть больше 60%
Reply #52020-12-28
Когда сигнал изменяется на 10%, выход = 6*10% = 60%.
Reply #62020-12-28
При скачке сигнала на 10% выход = 6*10% = 60%.
Reply #72020-12-29
Когда сигнал изменяется на 10%, выход = 6*10% = 60%.
Reply #82020-12-29
Когда сигнал изменяется на 10%, выход = 6*10% = 60%.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.