Thread Content
Отдел технологической инженерии – Раздел управления с помощью приборов – Ежедневные темы для обсуждения – Тема от 2020-12-27. Тема обсуждения: 339. Человек перепутал полярность кабелей, используемых для компенсации K. При температуре контроля электропечи 800°C температура в коробке подключения термопары составляет 50°C, а температура на плате подключения приборов — 40°C. Необходимо определить потенциал, измеряемый прибором в таких условиях. (Напишите выражение)
Кто-то перепутал полярности компенсационных проводов K. При температуре нагревательной печи 800°C, если температура в коробке подключения термопары составляет 50°C, а температура на плате подключения приборов — 40°C, то какое значение потенциала будет показывать прибор? Решение: E = E(800, 50) – E(50, 40). Из таблицы получаем, что E = (33,2754 – 2,0231) – (2,0231 – 1,6118) = 30,841 мВ. Ответ: В этот момент потенциал, измеряемый прибором, составляет 30,841 мВ.
Решение: E = E(800°C, 50°C) – E(50°C, 40°C)
E=Ek(800,50)-Ek(50,40). Согласно таблице, E=(33,275-2,023)-(2,023-1,612)=30,841 (мв).
E=Ek(800,50)-Ek(50,40). Согласно таблице, E=(33,275-2,023)-(2,023-1,612)=30,841 (мв).
Решение: E = E(800, 50) – E(50, 40). Из таблицы получаем, что E = (33,2754 – 2,0231) – (2,0231 – 1,6118) = 30,841 мВ.
E=Ek(800,50)-Ek(50,40). Согласно таблице, E=(33,275-2,023)-(2,023-1,612)=30,841 (мв)
E=Ek(800,50)-Ek(50,40). Согласно таблице, E=(33,275-2,023)-(2,023-1,612)=30,841 (мв)
=Ek(800,50)–Ek(50,40); по таблице получаем E = (33,275 – 2,023) – (2,023 – 1,612) = 30,841 (мВ)
E=Ek(800,50)-Ek(50,40). Согласно таблице, E=(33,275-2,023)-(2,023-1,612)=30,841 (мв).
Решение: E = E(800°C, 50°C) – E(50°C, 40°C)
E = E(800, 50) – E(50, 40). Согласно таблице, E = (33,2754 – 2,0231) – (2,0231 – 1,6118) = 30,841 (мВ). В этот момент потенциал, измеряемый прибором, составлял 30,841 мВ.