Отдел технологического проектирования – Раздел автоматизации и контроля – Ежедневные вопросы – Вопрос от 2020-12-28

2020-12-28View Original

Thread Content

Отдел технологической инженерии – Раздел автоматизации и управления приборами – Ежедневные темы для обсуждения – Тема от 2020-12-28. Тема обсуждения: 340. Имеется система управления с несколькими режимами работы; коэффициент регулировки двух регулирующих клапанов равен R1=R2=30. Максимальный расход через первый клапан составляет 100 м³/ч, а через второй – 4 м³/ч. Каков же максимальный возможный коэффициент регулировки? (5 баллов — только за правильный ответ; дополнительные баллы — за правильную процедуру расчета или подробное объяснение)
Reply #22020-12-28
Есть система управления потоком с двумя регулирующими клапанами; коэффициент регулировки для обоих клапанов равен R1=R2=30. Максимальный расход через первый клапан составляет 100 м3/ч, а через второй — 4 м3/ч. Каков же максимальный возможный коэффициент регулировки? Решение: минимальный расход через первый клапан = 100/30 = 3,33 м³/ч; минимальный расход через второй клапан = 4/30 = 0,133 м³/ч. Максимальное значение коэффициента регулировки R = 100/0,133 = 752. Ответ: Максимальное регулируемое соотношение составляет 752.
Reply #32020-12-28
Максимальное значение коэффициента регулировки — это отношение максимального расхода через первый клапан к минимальному расходу через второй клапан, то есть: 100*30/4 = 750
Reply #42020-12-28
Минимальный расход через первый клапан: Q1min = 100/30 = 3,3 м³/ч. Минимальный расход через второй клапан: Q2min = 4/30 = 0,134 м³/ч. Следовательно, R = Q1max/Q2min = 100/0,134 = 740. Таким образом, коэффициент регулировки может достигать значения 740.
Reply #52020-12-28
Максимальное значение коэффициента регулировки — это отношение максимального расхода через первый клапан к минимальному расходу через второй клапан, то есть: 100*30/4 = 750
Reply #62020-12-28
100*30/4= 750
Reply #72020-12-28
Максимальное значение коэффициента регулировки — это отношение максимального расхода через первый клапан к минимальному расходу через второй клапан, то есть: 100*30/4 = 750
Reply #82020-12-29
Максимальное значение коэффициента регулировки — это отношение максимального расхода через первый клапан к минимальному расходу через второй клапан, то есть: 100*30/4 = 750
Reply #92020-12-29
Минимальный расход через первый клапан: Q1min = 100/30 = 3,3 м3/ч. Минимальный расход через второй клапан: Q2min = 4/30 = 0,134 м3/ч. Максимальное значение отношения расходов составляет соотношение максимального расхода через первый клапан к минимальному расходу через второй клапан, то есть: 100 * 30 / 4 = 750

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.