HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Неисправность позиционера Siemens

2020-12-28View Original

Thread Content

Вчера вечером во время ночной смены положение регулирующего клапана постоянно было на уровне 100. При прибытии на место панель диспетчера от Siemens показывала, что входной сигнал равен 0 (сигнал, поступающий из комнаты с приборами). Это означало, что клапан находился в полностью закрытом состоянии. Однако индикатор положения клапана показывал, что он полностью открыт. На самом деле клапан действительно был полностью открыт. Давление воздуха, поступающего к диспетчеру, было в норме, но максимальный выходной сигнал диспетчера также был в норме. После отключения подачи воздуха клапан полностью закрылся, зажимов не было. После автоматической настройки позиционер заработал нормально (хотя время настройки было довольно долгим, особенно на первом этапе). Затем клапан начал работать корректно. Прошу у опытных специалистов совета: в чем же причина неисправности позиционера?
Reply #22020-12-28
Извините, из-за освещения на месте изображение получилось не очень четким. Вероятно, это происходит во время процесса настройки
Reply #32020-12-28
У Момина судороги? :лол:лол:лол:лол
Reply #42020-12-28
Операторы, занимающиеся расследованиями, проверяют записи о изменениях в параметрах управления этим клапаном
Reply #52020-12-28
Странно, достаточно просто сделать самодиагностику:lol
Reply #62020-12-28
Кажется, пассивные действия противодействия у позиционера клапана ослабли
Reply #72020-12-28
В такой ситуации сначала измеряют значение MA на месте. Если оно равно 4MA, а клапан показывает полностью открытое положение, значит, направление действия локатора обратное — его необходимо скорректировать. Но ты сказал, что достаточно всё настроить, а тут проблемы!
Reply #82020-12-29
Сначала следует проверить параметры в позиционере — это последний шаг при самопроверке.
Reply #92020-12-29
Такие проблемы можно определить только на месте: когда возникает сбой, каков уровень тока в этот момент? Есть ли давление 5 кг, нормальен ли сопротивление обратной связи для положения клапана?
Reply #102020-12-29
В такой ситуации сначала необходимо определить, какому положению клапана соответствуют значения 4 мА и 20 мА на месте установки оборудования. Затем нужно проверить значение в центральной контрольной комнате, чтобы убедиться, что оно совпадает. Скорее всего, в случае, о котором сообщает автор вопроса, значения не совпадают. Возможно, оператор в центральной контрольной комнате ранее что-то изменил, а затем снова вернул все на прежнее состояние после того, как вы произвели настройки
Reply #112020-12-29
Спасибо всем мастерам за советы. В следующий раз сначала измерю силу входного тока, затем проверю настройки позиционера, а после этого посоветуюсь с центральным контроллером, чтобы всё уточнить
Reply #122020-12-30
Особенность настройки позиционера Siemens: перед настройкой не следует находить клапан в положении «вверху» или «внизу», иначе первый этап настройки будет происходить очень медленно. Поместите клапан в любое положение, кроме верхнего и нижнего, чтобы первый шаг настройки прошел очень быстро.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.