Что касается места установки датчиков давления, то обычно соблюдаются следующие стандарты. Но в сборнике инструкций по самостоятельной установке приведены примеры установки как сверху, так и снизу — как это понимать? Можно понимать эти стандарты так, что «лучше устанавливать именно так, но можно и иначе»? Например, когда среда ниже — газ, бывает и так, что устанавливают сверху, а затем, согнув, — внизу; то же самое и с жидкостью
Где находится та статья? Описание неточное. Следует сказать, что точка измерения давления находится с той стороны среды, а сам преобразователь может располагаться где угодно.
Часто не стоит мучиться из-за результата или стремиться к нему. Если посмотреть с другой точки зрения, исходя из потребностей и причин, всё становится ясным. Газовая среда, передатчик расположен выше точки измерения давления (конечно, трубопровод для подачи давления также должен иметь уклон, чтобы не образовывались капли жидкости). Это способствует возвращению конденсата обратно в процессный трубопровод; это и является рекомендуемым способом монтажа. Если передатчик расположен ниже точки отбора давления, со временем в трубопроводе для отвода давления может образовываться конденсат, что может повлиять на точность измерений или даже сделать их невозможными. В зависимости от обстоятельств может потребоваться установить устройства для сброса конденсата в нижней части трубопровода (или на заглушке передатчика; обычно используется система для сброса конденсата в трубопроводе). Способ сброса может варьироваться в зависимости от характеристик среды и условий эксплуатации — либо прямой сброс, либо сброс в закрытую систему. Жидкая среда, аналогично. Кроме того, текущая версия HGT21581 — это версия 2012 года; неофициальная версия была выпущена в 2010 году.
Тот, кто может задавать такие вопросы, — это либо новичок, либо тот, кто не применял теорию на практике. Во-первых, в стандартных требованиях четко указано, что это рекомендуемое место установки; это место определяется состоянием среды, и здесь не нужно ничего объяснять. Если внимательно посмотреть в руководстве по установке, то в старых версиях такого разделения не было, но в новой версии оно присутствует: там указаны схемы подключения трубопроводов в нерекомендуемых местах и схемы установки в рекомендуемых местах. Что касается причин появления не рекомендуемых мест размещения, то если вы занимались проектированием или бывали на объекте, вы это поймете. Теоретически датчик измерения газа должен находиться над трубопроводом, но трубопровод может проходить под потолком — как же тогда разместить датчик? Ваш трубопровод высотой 3 метра: ставить передатчик на верхний этаж или на крышу? Или пусть трубопроводчики помогут вам опустить трубы? При измерении трубопроводов с жидкостью многие из них находятся на довольно низкой высоте. Как же располагать датчики? Ниже минимума? Смотреть, лёжа на земле? Поэтому в проектировании обычно не существует абсолютных правил; всё должно определяться на основе реальных условий. Рекомендации носят теоретический характер, а конкретные решения следует принимать с учетом фактической ситуации на месте. Нельзя допускать догматизма.
Спасибо всем за ответы, я понял. Раньше я работал в области электротехники, а потом перешел на работу с измерительными приборами. Многого я еще не понимаю, мне нужно еще много учиться*.
На 3-м этаже всё описано очень подробно. Установка жидкости под углом 45 градусов вниз предотвращает влияние газа над трубопроводом на измерения; проходит один большой пузырек воздуха. Как тогда можно определить это с точностью? Также желательно избегать вертикального направления вниз, чтобы предотвратить накопление мусора или мелких частиц внутри трубы для измерения давления.
Спасибо, ещё один вопрос для новичка: давление измеряется в верхней части трубопровода. Находится ли точка измерения прямо над трубопроводом? Или брать давление под углом 45 градусов?
Внимательно посмотрите в альбоме, там есть четкие обозначения.
В руководстве по установке для версии 2012, по-видимому, уже не предусмотрен вариант установки передатчика ниже точки измерения давления. При измерении давления дымовых газов, когда передатчик находится ниже этой точки, легко происходит конденсация; приходится постоянно сливать воду. На севере, если не обеспечить теплоизоляцию, передатчик может замерзнуть.
4-й этаж — вот правильный ответ! При установке всё происходит в соответствии с реальными условиями! Наличие конденсата не обязательно требует его удаления; достаточно просто провести смещение по нулю
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 31.12.2020 в 21:19. Принцип относительной высоты трубопровода для передачи давления и передатчика заключается в следующем: в диапазоне колебаний температуры окружающей среды среда внутри трубопровода должна оставаться однофазной – либо жидкостью, либо газом. Это касается параметров физических свойств газа: какова температура росы среды при давлении? Сравните с температурой окружающей среды. 1. Сухие газы, такие как азот/инструментальный воздух, имеют очень низкую температуру росы, поэтому не образуется конденсата, что позволяет гибко располагать передатчики на любой высоте. 2. Газы с низкой температурой конденсации, такие как сжатый воздух или природный газ, содержащий небольшое количество тяжелых компонентов, при чрезвычайно низких температурах могут выделять конденсат, который постепенно накапливается. А: Теплообеспечение, рассматривается как сухой газ, установка сверху. Б: Ввести изоляционную жидкость, рассматривая её как жидкость, затем установить. 3. Газы, легко конденсируемые, такие как водяной пар, — все газы, которые могут быть охлаждены водой до состояния конденсата; их собственный конденсат служит изоляционным слоем. (Если газ можно нагревать для поддержания его газообразного состояния, его также можно использовать.) Но на практике это редко делают) 4. Жидкость, которая не испаряется при комнатной температуре, жидкость низкотемпературная. 5. Жидкости, которые при температуре окружающей среды легко испаряются, такие как жидкости, получаемые в процессе глубокого охлаждения, на самом деле представляют собой газ в трубках для передачи давления. (Если при минимальной температуре окружающей среды в трубе сохраняется газообразное состояние, устройство также может быть установлено). Наиболее подходящим решением является использование горизонтальных отверстий для измерения давления; передатчик и эти отверстия должны находиться на одном уровне. Трубы для передачи давления следует прокладывать горизонтально, по возможности, на максимально коротком расстоянии. В таком случае не будет накопления жидкости. Но шансы приходят не по зову. Можно взглянуть на эти инструкции по установке HG, но конкретные проблемы требуют индивидуального анализа. Практика — лучший учитель, не стоит слепо следовать инструкциям. В приложении ISO-2186-2007 приведены рекомендации по монтажу трубопроводов для измерения разницы давлений в дифференциальных расходомерах; их можно использовать в качестве справки.
Также необходимо учитывать кристаллизацию, отопление зимой
Не придерживайтесь строго каталога: правило заключается в том, что при измерении давления газообразных сред не должно образовываться осадка, а при измерении жидкостей — газа
Это в основном касается точек измерения давления: давление газа измеряется над трубопроводом для предотвращения влияния жидкости на измерения, а давление жидкости — снизу, по той же причине. Что касается монтажа передатчика, то он должен находиться в таком месте, чтобы его было удобно наблюдать и обслуживать.
“«То, что находится сверху, есть и снизу», что соответствует «для газа оно находится сверху, а для жидкости — снизу».
Если да, при низкой температуре в жидкости образуются кристаллы — это подойдёт?
Общие принципы монтажа трансмиттеров: 1. Характеристики измеряемой среды: газообразное, парообразное или жидкостное состояние; 2. Погодно-климатические условия в окружающей среде для исследуемого материала и всех компонентов измерительного устройства ; 3. Удобство технического обслуживания и ремонта ; 4. Удобство монтажа и строительства ; 5. При соблюдении предыдущих условий расход материалов на монтаж минимален.
Суть в том, что человек, который создавал стандартную диаграмму, не указал это. . . . :P
В альбоме указано направление склона; выбирайте подходящий вариант в зависимости от вашего носителя
По принципу работы похож на дифференциальный расходомер; необходимо определить, является ли измеряемая среда жидкостью или газом, чтобы избежать ситуаций, когда при измерении жидкости в ней присутствует газ, а при измерении газа — жидкость