Каков принцип измерения датчика уровня с разницей давлений E+H?

2020-12-29View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано ooxtoo 29.12.2020 в 14:46. На месте установлено множество датчиков уровня марки E+H. Согласно инструкции, это датчики, работающие на принципе разницы давлений. В описании к элементу с номером 2 указано, что «сторона с отрицательным давлением открыта для воздействия внешних факторов». Прошу объяснить принцип их работы. Спасибо. В руководстве на китайском языке нет типичных схем установки для этого типа, поэтому можно приложить только версию на английском языке.
Reply #22020-12-29
Емкость не является герметичной, поэтому достаточно подключить высокое давление; низкое давление подключать не нужно
Reply #32020-12-29
Автор поста не специалист в области приборостроения — это же самые основы.
Reply #42020-12-29
h = (p_положительный – p_отрицательный) / плотность * g; P_отрицательный = 0
Reply #52020-12-29
P=ρgh, знания из средней школы: lol
Reply #62020-12-30
У манометров модели E+h принцип действия такой же, только объект сравнения отличается. В районах с большой высотой над уровнем моря необходимо покупать манометры, измеряющие абсолютное давление
Reply #72020-12-31
Разве это не уровнемер с одной фланцевой присоединительной деталью? Сторона с отрицательным давлением соединена с атмосферным давлением. Это позволяет повысить точность измерений и устранить ошибки, возникающие из-за изменений атмосферного давления.
Reply #82020-12-31
Разве это не уровнемер с одной фланцевой присоединительной деталью? Сторона с отрицательным давлением соединена с атмосферным давлением. Это позволяет повысить точность измерений и устранить ошибки, возникающие из-за изменений атмосферного давления.
Reply #92021-01-03
Нечего говорить: датчик уровня с одним фланцем. Сторона под отрицательным давлением соединена с атмосферой; он используется только для резервуаров с открытым верхом или трубопроводов, в которых давление постоянно равно атмосферному. Если давление в резервуаре не равно атмосферному, то необходимо использовать датчик уровня с двумя фланцами
Reply #102021-01-04
Применимо только к резервуарам при атмосферном давлении. Давление, измеряемое на стороне с положительным давлением, представляет собой давление, создаваемое жидкостью (ρgh). Поскольку значение ρg известно, можно вычислить h
Reply #112021-01-05
На 8-м этаже сказано верно: у нескольких производителей датчиков давления есть похожие продукты — датчики разницы давлений с одним фланцем. Используется дифференциальная мембранная камера: на высоконапорной стороне подключается измеряемая среда, а на низконапорной стороне давление соответствует атмосферному. Резервуар или контейнер с измеряемым уровнем жидкости является открытым или работает при атмосферном давлении (если резервуар находится под давлением, то низконапорную сторону можно соединить с газовой фазой резервуара с помощью трубы для передачи давления). Уровень жидкости корректируется с учетом плотности используемой среды.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.