Обсуждение проблем, связанных с выбором приборов

2009-12-31View Original

Thread Content

При выборе приборов он имеет наибольшее значение. Качество их дальнейшей работы напрямую зависит от правильности выбора. Однако при этом существуют определенный опыт и уроки, которые стоит поделиться, чтобы другие не повторяли тех же ошибок в своей работе. Содержание должно включать основные параметры, использовавшиеся при предыдущем выборе приборов, проблемы, возникающие в процессе их использования, способы улучшения и результаты после улучшений, чтобы можно было обмениваться информацией. Я награжу всех теми баллами, которые смогу дать, в надежде на активное участие каждого. То, что заслуживает изучения, будет достойно положительной награды. Основной формат следующий (жду от вас улучшений): Основные параметры при предыдущем выборе: Проблемы, возникающие в процессе использования: Способы улучшения: Результаты после улучшений:
Reply #22009-12-31
Чтобы подбодрить к обсуждению, помните: выбирайте ультразвуковой датчик уровня; По возвращении выяснилось, что из-за постоянного наличия пены на поверхности промышленной среды выбор не удался. Причина проблемы: не был проведен тщательный анализ условий на месте.
Reply #32010-01-02
Недавно наша организация приобрела электромагнитный расходомер E+H, но после установки он не работает. Причина в том, что для электромагнитных расходомеров среда должна быть проводящей. При этом приобретаемый электромагнитный расходомер устанавливается на трубопроводах, в которых находится смесь органических растворителей; такой растворитель является непроводящим.
Reply #42010-01-02
При выборе датчиков давления необходимо тщательно учитывать все обстоятельства. В нашей компании при выборе датчиков давления в одном из цехов не был учтен возможный кратковременный отрицательный давление; из-за этого приборы не могли справляться с такими условиями, и датчики часто ломались.
Reply #52010-01-02
При выборе клапана регулировки в вакуумной среде у нас не было ни опыта использования, ни конкретных параметров, поэтому мы выбрали клапан такого же диаметра, как и трубопровод. В результате после запуска оборудования его оказалось невозможно использовать
Reply #62010-01-03
Автор, нужно выбрать что-то меньше по размеру, чем труба? Почему они не могут быть одинакового размера?
Reply #72010-01-03
Мы измеряли расход газа в трубопроводах и выбрали датчик расхода типа «вихревой профиль». Однако после установки ошибка измерений оказалась слишком великой, из-за чего устройство стало непригодным для использования. Причина: не учтено значительное вибрирование газопровода.
Reply #82010-01-03
Мы не учли диаметр труб в системе охлаждения воды, в результате чего приобретенные регулирующие клапаны из-за малого диаметра труб не смогли выполнять свою функцию.
Reply #92010-01-03
Ответ для человека с шестого этажа: Возможно, это связано с уровнем герметичности и пропускной способности клапана

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.