Вопросы, связанные с измерением температуры

2009-12-31View Original

Thread Content

Хотел бы спросить у всех: несколько дней назад я проверял температурный датчик PT100 и у меня возникли некоторые вопросы. Технологический процесс показывал, что показания на центральном контроллере были слишком низкими. Поэтому была проведена проверка: сотрудники, ответственные за приборы, не хотели идти на место для измерений, поэтому они измерили сопротивление на терминалах контрольного щита. Результаты показали, что показания на центральном контроллере действительно были низкими (было измерено только сопротивление на точках A и B). Затем были проведены измерения непосредственно на месте, и результаты совпали с показаниями центрального контроллера. Они говорят, что это происходит из-за измерения проводного сопротивления в центральном контроллере; на месте следует измерять точную фактическую температуру. Но у нас есть ещё другие точки температуры, которые попадают в систему после преобразования с помощью защитного реле от изменений температуры, расположенного рядом с шкафом. При измерении этих точек температуры значения сопротивления на контрольном пульте для точек A и B совпадают с значениями, отображаемыми на самом пульте. Вот в чём заключается вопрос: если при измерении сопротивления на контрольном пульте также учитывается сопротивление проводов, то почему при подключении к системе напрямую необходимо проводить измерения на месте, а при использовании защитного реле значения, получаемые на пульте, совпадают с фактическими значениями? Значит, показатели температуры, которые мы видим на датчиках, расположенных за защитным барьером, сейчас выше, чем фактическая температура?
Reply #22009-12-31
Для подключения к системе используется карта терморезистора и карта аналоговых сигналов. При передаче сигнала от терморезистора существуют определенные требования к расстоянию. 1. Преобразовать сигнал сопротивления Pt100 в стандартный сигнал DC4–20 мА. Этот метод также позволяет устранить помехи, возникающие в процессе передачи сигнала, что способствует восстановлению нормальных значений температуры, отображаемых на компьютере, поскольку сигнал DC4–20 мА обладает высокой стойкостью к помехам! 2. Выходная величина терморезистора представляет собой фактическое значение сопротивления. Материал проводника влияет на сопротивление проводника и на его изменения с температурой. Решением является использование трехжильной или четырехжильной схемы; чаще всего применяется трехжильная схема. По сути, при этом используется разница между сопротивлением проводников одинакового сечения и длины и сопротивлением терморезистора, что позволяет устранить влияние проводников. Следовательно, это в основном не зависит от материала провода, а требуется, чтобы сечение и длина провода были одинаковыми.
Reply #32010-01-02
У двухпроводных систем показатели выше, у трехпроводных — никаких проблем нет. При наличии датчика температуры, если он находится непосредственно на месте, то из-за малого расстояния между проводами в системе PT100 не будет никаких проблем. После подключения датчика температуры сигнал остается стабильным; у трехпроводных систем тоже никаких проблем нет
Reply #42010-01-04
На самом деле это проблема дистанционной компенсации температуры. В наших современных решениях для измерения температуры практически не используется метод дистанционной компенсации с помощью защитных устройств; вместо этого используются передатчики температуры, что позволяет избежать возникновения таких ненужных ошибок.
Reply #52012-06-26
Два варианта: использовать трехпроводную схему или разместить датчик температуры на месте.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.