Неисправность пневматического регулирующего клапана с мембраной

2009-12-31View Original

Thread Content

У нашей компании есть пневматические регулирующие клапаны с тонкой мембраной (клапаны, открывающиеся под действием давления воздуха). Чтобы их закрыть, необходимо довести уровень давления до 80%, а чтобы открыть — до 30%. Почему так происходит?
Reply #22010-01-01
“Пневматический регулирующий клапан с мембраной (клапан, открывающийся под действием давления воздуха) должен быть открыт на 80%, чтобы его можно было закрыть; он должен быть закрыт на 30%, чтобы его можно было открыть. Не знаю, верно ли это изложение? Возможная причина — обратное действие механизма и неправильная настройка.
Reply #32010-01-01
Возможные причины: 1. Нулевая точка, ход не настроен правильно. 2. Сбой в позиционере или неправильное использование фидбек-камеры в позиционере. 3. Низкое давление в источнике воздуха.
Reply #42010-01-01
Переналожение нуля и хода; Попробуйте использовать позиционер для другого клапана того же типа.
Reply #52010-01-01
Автор не совсем ясно изложил суть: имеется в виду, что система может быть выключена только тогда, когда уровень входного сигнала достигает 80% (то есть 16,8 МА), а включается — при уровне 20% (7,2 МА)? Если так, то, как сказали выше, способ действия определённо обратный.
Reply #62010-01-01
Кажется, ваш маршрут не настроен правильно. Перенастроить его должно быть без проблем
Reply #72010-01-01
Согласен с тем, кто написал выше: неужели у автора описания есть проблемы? Очень запутано!
Reply #82010-02-07
В случае правильной настройки такая ситуация вообще не может возникнуть. Я спрошу, каков ход клапана и его линейность?
Reply #92010-02-08
Похоже, автор не сформулировал ясно! Похоже, способ действия был выбран неправильно. Если заново произвести калибровку, проблем должна исчезнуть

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.