В каких случаях используются входной и выходной защитные барьеры? Для приборов, которые должны выдавать сигналы непосредственно на месте, используется защитный блок вывода (например, клапан), а для тех, у которых вывод не требуется, — защитный блок ввода, верно?
Входной защитный барьер используется в основном в сочетании с измерительными приборами, данные от которых необходимо отображать в контрольной комнате. Речь идет о таких параметрах, как давление, расход, температура и т. д. Этот барьер передает сигналы с места работы на контрольную комнату. Выходной защитный барьер применяется в тех случаях, когда контрольная комната должна отправлять сигналы на место работы, например, для регулировки клапанов. Также он используется в различных электрических устройствах для регулировки, таких как регуляторы подачи воздуха, регуляторы тока и напряжения. Для всех этих целей используется выходной защитный барьер.
Сначала давайте рассмотрим определение термина «защитный барьер»
Защитные барьеры обычно используются в инертных цепях с целью блокировки некоторых неинертных сигналов из центральной комнаты управления, чтобы они не попадали на приборы, расположенные в опасных зонах. Угол ввода-вывода рассматривается с точки зрения центральной контрольной комнаты; например, такие сигналы, как давление и температура, поступают в центральную контрольную комнату, поэтому используется защитный барьер ввода ; Если это сигнал управления, а центральная комната является источником сигнала, тогда используется защитный рубеж выхода.
Во-первых, нам необходимо понять, что такое защитный барьер: защитные барьеры обычно используются в системах типа «интегральная безопасность». Их цель — блокировать некоторые сигналы, не соответствующие стандартам безопасности, чтобы они не попадали на приборы, расположенные в опасных зонах. Защитные барьеры применяются там, где требуется высокий уровень защиты от взрывов, то есть в местах с высоким риском возникновения пожаров и взрывов. Если вы считаете, что ситуация на рабочем месте опасна, можно использовать защитные барьеры. Существуют защитные барьеры для сигналов типа 4–20 мА, а также защитные барьеры для измерения температуры. Первый тип защитных барьеров бывает с функцией распределения электроэнергии и без нее.
Если у вас есть вопросы, лучше обратиться к производителю и поискать дополнительную информацию
Не знаю, в каких условиях используется LZ, но мне кажется, что ваш вопрос касается выбора подходящего решения. Во-первых, основная функция защитного барьера заключается в том, чтобы предотвратить попадание опасной энергии из безопасной зоны в опасную зону, а также контролировать напряжение и ток в опасной зоне. Он делится на два типа: зенерные защитные устройства и изолирующие защитные устройства. В настоящее время в основном используются изолирующие защитные устройства. Они, в свою очередь, делятся на две категории: защитные устройства для точки измерения и защитные устройства для точки управления. Защитные устройства для точки измерения (AI) используются вместе с двухпроводными трансмиттерами, такими как DCS/PLC и т. д. Защитные устройства для точки управления (AO) применяются вместе с электрическими преобразователями или позиционирующими устройствами для электромеханических клапанов. Некоторые защитные рубежи на стороне приема оборудования поддерживают протокол HART, то есть они полностью совместимы с сигналами типа AI/AO, что позволяет им выполнять функции как входа, так и выхода. Поэтому все равно необходимо определить на месте, какой тип защитного барьера использовать. Я из компании Беко. При возникновении вопросов вы можете связаться с нами.
Спасибо всем участникам форума за помощь и ответы на мои вопросы. Теперь все вопросы решены
Название продукта: Защитный барьер 【Описание продукта】 В процессе использования существуют сигналы, которые необходимо соответствующим образом преобразовать (например, дискретные/аналоговые сигналы из зоны опасности должны быть усилены/изолированы в безопасной зоне); Преобразование сигнала в раздельном электродном датчике уровня жидкости ; а также преобразование сигналов, получаемых в результате деления напряжения резисторами потенциометров, в соответствующие сигналы тока и т. д.) для дальнейшей обработки. Поэтому необходимы специальные вспомогательные приборы для преобразования этих сигналов в цифровые/аналоговые форматы, удобные для обработки. Защитный барьер изоляции преобразует/увеличивает сигналы дискретного управления из опасной зоны (сигналы NAMUR) в сигналы для управления контактами реле; эти сигналы могут использоваться для прямого управления нагрузкой или как входные сигналы дискретного управления для последующей обработки. Может использоваться в комплекте с датчиками уровня с защитой типа «себестабильный».
Вы имеете в виду защитные барьеры на уровне операционной части и защитные барьеры на уровне детекторов, верно? В таком случае всё зависит от того, поступает ли энергия из опасной зоны в безопасную или из безопасной зоны в опасную
Это необходимо при подключении любого оборудования с функцией защиты от взрывов! ! ! Вводной зазор предназначен в основном для подключения приборов контроля, находящихся на площадке, к таким устройствам, как трансмиттеры, сигналы обратной связи о положении клапанов и т. д ; Выходной защитный рубеж, в основном соединяющий исполнительную структуру и сигналы управления выходом!
Я пришел учиться*. Все, кто писал выше, правы, но для начинающих лучше не заниматься такой технически сложной работой — нужно быть осторожными!