Thread Content
У меня есть уровнемер EJA118W. При покупке он предназначался для измерения уровня жидкости на глубине 6 метров, но из-за изменений условий эксплуатации теперь его используют для измерения уровня на глубине 1 метра. Однако возникли некоторые проблемы: сразу после установки показатель составлял -5%, а спустя день-два снова становился -5%. Сейчас в резервуаре полно воды, но показатель все равно составляет 110%. Не знаю, в чем причина. Прошу совета у всех коллег
Сначала необходимо убедиться, что таблица в порядке, включая диафрагму; Затем проверьте, равны ли процессуальные давления в обоих резервуарах. Если они не равны, были ли внесены соответствующие изменения в настройки диапазона измерений ; Затем, ваш объем миграции рассчитывается или определяется экспериментально? ; Если это рассчитано, то это может отличаться от реальной ситуации. Если условия позволяют, то точнее всего остается фактическая калибровка. В конце концов, то, что отображается как -5% или 110%, на самом деле не имеет значения ; Ключевой момент — совместная работа с инженерами по процессам для точного определения уровней 0% и 100%.
Изменился ли диапазон измерений? Правильно ли выбрана плотность среды, в которой происходит измерение? Сначала можно провести выравнивание при нулевом значении, а затем, исходя из плотности, определить диапазон измерений прибора. Если что-то не так, можно предположить, что с самим прибором есть проблемы. Ха-ха!
Прибор не подтверждает свою исправность, ведь его установили более года назад, но им не пользовались — он всегда оставался пустым. Никакого процессного давления нет; сейчас происходит только настройка, подается вода. Это эквивалентно работе при атмосферном давлении. Я выполнил переналадку с использованием BT200 — автоматический режим переналадки, диапазон измерений изменён, плотность определяется исходя из воды
После повторной проверки исправности прибора производят корректировку с использованием BT200 для скорректировки его верхнего и нижнего диапазонов измерений. Используя BT200, измените способ отображения его значения так, чтобы оно показывалось в метрах.
После повторной проверки исправности прибора производят корректировку с использованием BT200 для скорректировки его верхнего и нижнего диапазонов измерений. Используя BT200, измените способ отображения его значения так, чтобы оно показывалось в метрах.
1. Если передатчик можно демонтировать, сначала его проверяют; если он в порядке, тогда рассматривается вопрос о его перемещении. 2. Какой тип силиконового масла используется в капилляре трансмиттера? При разном плотности силиконового масла меняется и значение отрицательной миграции. 3. Если передатчик не показывает 110%, это ещё не значит, что он сломан; возможно, установленные параметры не совпадают с реальными значениями. 4. Двухфланцевые передатчики EJA иногда теряют эффективность после большого количества переносов в режиме работы. Снимите его с устройства, проведите повторную проверку, а затем установите обратно — тогда он снова будет работать. Мы сталкивались с подобным явлением, но причина его пока неизвестна. 5. Если для вашего трансмиттера выбран силиконовый масло типа B, то его плотность составляет 0,94; плотность воды принимается равной 1. При диапазоне измерений в 1 метр диапазон настроек вашего трансмиттера будет составлять: -9,212~0,588 кПа. Можете попробовать — это лишь ориентировочные значения.
Возможно, проблема в диапазоне измерений
В этом случае проблема заключается в настройках диапазона и смещения. Диапазон изменился с 6 метров на 1 метр, то есть с 0–60 кПа на 0–10 кПа ; Также необходимо учитывать место установки трансмиттера и плотность среды, затем рассчитывать величину перемещения; способы расчета приведены наверху.