Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем rocketbull 30.06.2010 в 21:40. Уважаемые коллеги, кроме стандартов для тепловых электростанций, в стандартах промышленности в области автоматики не упоминается, что для питания DCS необходимо использовать два источника питания: один — от UPS, а другой — от источника питания, находящегося на другом участке шины питания. Почему? Является ли это требование факультативным в химической промышленности? Определяется ли это на основе того, приводит ли проект к несчастным случаям во время отключения электроэнергии? Есть ли у вас знакомые из целлюлозно-бумажных заводов? Используется ли в целлюлозно-бумажной промышленности только один источник питания для подачи энергии на DCS?
В химической промышленности, наверное, тоже следует так требовать
Система DCS относится к центру управления оборудованием; в случае возникновения серьезных сбоев это может привести к крайне серьезным последствиям или убыткам для производственного оборудования. Поэтому ее необходимо проектировать с учетом требований к критически важным нагрузкам, то есть помимо основного источника питания должен быть предусмотрен резервный источник питания. На практике можно использовать UPS в режиме параллельной работы (питание UPS должно поступать из разных электрических цепей), то есть основные устройства UPS работают параллельно, а батарейные блоки могут быть общими. Это обеспечивает надежное питание DCS и одновременно устраняет влияние собственных неисправностей UPS.