Проблемы с распределением электроэнергии в DCS

2010-06-30View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги, почему в стандартах отрасли химической промышленности, касающихся распределения энергии для приборов, не указано, что для питания DCS необходимо использовать два источника питания: один — от UPS, а другой — от источника на другом участке шины питания? Является ли это требование факультативным в химической промышленности? Определяется ли это на основе того, приводит ли проект к несчастным случаям во время отключения электроэнергии? Есть ли у вас знакомые из целлюлозно-бумажных заводов? Используется ли в целлюлозно-бумажной промышленности только один источник питания для подачи энергии на DCS?
Reply #22010-07-01
Насколько я знаю, в нефтехимической промышленности используется два источника питания: сеть электроэнергии и UPS
Reply #32010-07-01
Та же проблема: у нас в одном проекте используется UPS с одним каналом питания. Мы спросили у специалистов по проектированию, и они сказали, что это соответствует стандартам. У одноканальных решений всегда был вопрос: поскольку источник питания поступает через преобразователь мощности, а UPS работает круглосуточно, разве это не требует очень высоких стандартов к качеству UPS?
Reply #42010-07-01
Ответ на сообщение 3# njutzdh13: Мое сомнение заключается в том, что делать при техническом обслуживании UPS?
Reply #52010-07-01
Двойное питание не означает наличие одного источника питания от сети и другого — от UPS; это означает, что от распределительной комнаты до системы идут два канала питания, чтобы при сбое в одном из них второй мог обеспечить питание. Оба канала должны получать питание от UPS, чтобы процесс не прерывался.
Reply #62010-07-01
Для обеспечения стабильного и надежного электроснабжения DCS необходимо использовать два источника питания. Кроме того, поскольку карты DCS могут повредиться из-за нестабильного напряжения, по крайней мере один из источников питания должен быть UPS. В технических спецификациях допускается использование одного источника питания, однако производители DCS или проектные организации требуют от пользователя использования двух независимых источников питания, причем по крайней мере один из них должен быть обеспечен батареей UPS.
Reply #72010-07-01
Согласно техническому обмену с Eaton UP, в UPS используются два источника питания
Reply #82010-07-02
Ремонт не представляет проблем: у UPS есть режим байпаса для ремонта, достаточно переключиться на него во время работ.
Reply #92010-07-02
Аккумуляторы UPS обеспечивают питание в течение примерно 30 минут. Но что делать, если в случае неисправности UPS её невозможно починить в течение этих 30 минут? Это вопрос, который нужно учесть.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.