Вопросы по коммуникации HART!

2011-06-30View Original

Thread Content

Когда мы используем датчики разности давлений или датчики давления моделей 375 или 744, необходимо подключить в цепь резистор сопротивлением 250 Ом. В чем же заключается причина этого? Кроме того, мое неверное понимание привело к поиску удобного способа подключения. Поскольку внутреннее сопротивление PLC составляет 250 Ом, я однажды просто использовал протокол связи 744 для установления соединения. Но позже выяснилось, что процесс связи не должен зависеть от внутреннего сопротивления PLC. Я осуществлял связь с входным разъемом распределительного устройства, а входной и выходной разъемы этого устройства изолированы друг от друга. Следовательно, даже если на выходе распределительного устройства нет подключений, на его входном разъеме уже сформирована цепь, поэтому PLC не входит в цепь, с которой я осуществляю связь! Значит, я могу просто использовать зажимы для подключения к положительному и отрицательному выводам блока управления — тогда можно будет установить связь. Почему так?
Reply #22011-06-30
Эх~~~ Беру на себя! Почему никто не отвечает? Кто знает, скажите! Спасибо! Если не знаете, просто напишите! Решим вместе!
Reply #32011-06-30
Это.....:L Я действительно не понимаю
Reply #42011-06-30
Цель использования резистора заключается в том, чтобы обеспечить Hart-устройству достаточное напряжение. Если передатчик подключен непосредственно к источнику питания 24 В, то из-за очень низкого внутреннего сопротивления источника Hart не сможет получить сигнал от устройства. Изменив сопротивление, HATR сможет получить достаточное напряжение на обоих концах резистора для связи. Если во всей цепи имеется защитный барьер, то можно напрямую подключить его к трансмиттеру для обмена данными, поскольку сопротивление всей цепи достаточно велико для приема сигнала. Обычно сопротивление находится в диапазоне от 200 до 650 ом. Если оно слишком мало, амплитуда сигнала будет недостаточной; если же оно слишком велико, это повлияет на работу трансмиттера.
Reply #52011-07-01
Hart — это передача сигналов в частотной модуляции; если сопротивление тока в цепи ниже 250 ом, сигналы в частотной модуляции ослабевают до такой степени, что приемник не может их принять, и связь нарушается.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.