HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблемы с регулирующими клапанами и РСУ

2011-06-30View Original

Thread Content

На заводе стоит регулирующий клапан, открывающий воздух. Сейчас его меняют на воздухозакрывающий клапан с помощью позиционера. После модификации возникает проблема. Открытие регулирующего клапана на РСУ противоположно открытию на площадке. Таким образом в РСУ задается конфигурация реакции регулятора. Клапан представляет собой клапан, закрывающий воздух. Как решить эту проблему на DCS?
Reply #22011-06-30
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем ssln123 30 июня 2011 г., 13:51. Прежде всего, необходимо прояснить, что позиционер клапана меняет только положительные и отрицательные эффекты, а не изменяет открытие или закрытие воздуха в клапане. Все, что вам нужно сделать, это изменить положительные и отрицательные эффекты регулятора. В то же время инверсия АО должна быть установлена ​​так, чтобы положение центрального регулирующего клапана соответствовало сцене.
Reply #32011-06-30
То, что вы сказали выше, абсолютно верно. Позиционер не может изменить открытие или закрытие клапана. Вы можете изменить только положительные и отрицательные эффекты. Клапан настроен на открытие или закрытие при выходе с завода. Другими словами, направление возвратной пружины и мембраны в клапане определяет, будет ли клапан открыт для воздуха или закрыт для воздуха.
Reply #42011-07-01
Ответ 2#ssln123 Здравствуйте, где положительные и отрицательные эффекты регулятора в конфигурации? Я нашел регулирующий клапан и вышел только для того, чтобы включить и выключить воздух. Также имеется инверсия выхода сигнала DDZ3. Как это настроить: P
Reply #52011-07-01
Настройки разных ДЦ тоже разные. Пожалуйста, действуйте в соответствии с инструкциями по эксплуатации системы.
Reply #62011-07-01
Знаете ли вы, какую систему вы используете? Расскажите, пожалуйста, подробности, чтобы Haiyou могли конкретно подсказать, как это сделать, и помочь вам. Кроме того, у вас, похоже, сейчас неясное представление. Предлагаю вам сначала этому научиться. * Концепция одновременного открытия и закрытия воздуха, положительные и отрицательные эффекты позиционера, а также положительные и отрицательные эффекты регулятора. Это поможет вам легко справиться с такими проблемами в будущем.
Reply #72011-07-01
Вам лучше изменить статус включения и выключения газа в конфигурации DCS. Я знаю только о HONEYWELL. Просто выберите его в свойствах модуля PID.
Reply #82011-07-01
На нашем заводе используется JX-300x от Центрального управления Университета Чжэцзян. Спасибо за ваши постоянные ответы.
Reply #92011-07-01
Позиционер регулирующего клапана не может изменять FO или FC. В лучшем случае, когда ток = 4 мА, регулирующий клапан может быть выключен или включен в зависимости от позиционера. Но когда подача воздуха прекращается, регулирующий клапан все равно будет находиться в том же аварийном состоянии, в котором он был отправлен с завода. Это связано с тем, что был определен режим головки диафрагмы регулирующего клапана, поэтому единственный способ изменить аварийное состояние — изменить режим впуска воздуха регулирующего клапана или заменить сердечник клапана!
Reply #102011-07-02
Чтобы задать вопрос, нужно ответить на множество вопросов. Разобравшись с включением и выключением прямого и обратного газа, вы также должны освоить регулятор системы, которую вы используете. Короче говоря, я чувствую, что плакатисту еще предстоит освоить много вещей.
Reply #112011-07-02
Что ж, спасибо, мастера. Я буду усердно учиться.
Reply #122011-07-02
Ответ 9# В системе конфигурации Qiangyanhuanxiao выберите точку на карте XP322 и выберите прямой и обратный выходы. Обратный выход – воздушный запорный клапан.
Reply #132011-07-02
Хочет ли исходный плакат изменить клапан, который изначально был FC (при отказе закрыт) на FO (при отказе открыт) по соображениям безопасности? Если нет, то не стоит читать дальше. Если так, то я согласен с утверждением на первом этаже. Менять позиционер бесполезно. Если клапан одностороннего действия, то можно изменить направление входа воздуха в цилиндр. Получается, что клапан открывается воздухом. Затем меняете головку диафрагмы в цилиндре и направление впуска воздуха (изначально впуск воздуха снизу, и достаточно изменить впуск воздуха сверху, но нужно также изменить направление головки диафрагмы в цилиндре). Что касается конфигурации РСУ, то, вообще говоря, есть варианты по точке АО вашей группы клапанов, то есть каналу, прямого действия или реакции. Изменять конфигурацию системы небезопасно. Когда система теряет питание или нет источника воздуха, клапан все равно будет закрыт. Не рекомендуется использовать метод изменения конфигурации.
Reply #142011-07-02
Вы правильно говорите, что в позиционере можно менять только положительные и отрицательные эффекты. Это также можно изменить в модуле передатчика, управляемого клапаном в РСУ. Однако, чтобы изменить положительные и отрицательные эффекты привода, его необходимо изменить в конфигурации. Сначала найдите точку клапана в МОМ, а затем измените прямое на перенаправление.
Reply #152011-07-02
Можно ли скорректировать положительные и отрицательные эффекты путем изменения положения кулачка на месте?
Reply #162011-07-02
Открытие и закрытие воздуха клапана определяется положительным и отрицательным расположением привода и регулирующего механизма. Позиционер не может изменить режим открытия и закрытия клапана для подачи воздуха. В ситуации, подобной той, которую вы упомянули, вам нужно всего лишь изменить функцию регулятора, но в каждой системе есть разные методы. Некоторые системы объединяют регулятор и функциональный блок ПИД-регулирования вместе, некоторые разделяют их, а некоторые даже делят функциональные блоки на более мелкие части для выполнения большего количества функций. В то же время это также требует от работников приборостроения высоких эксплуатационных навыков.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.