Красный свет на карте Triconex DO

2011-06-30View Original

Thread Content

На карте Triconex DO загорелись оба красных индикатора — что это значит? Есть сбой?
Reply #22011-06-30
Вам стоит поискать информацию по этой теме. Похоже, в этих двух точках уже есть сигнал, хе-хе
Reply #32011-06-30
Я говорю о лампах на плате, то есть на плате с проводкой. Это не проблема с компонентами системы
Reply #42011-07-01
Красный свет означает, что действие началось. Если добавить ещё один сигнал DO, то зажгутся три светильника, ха-ха
Reply #52011-12-03
Ответ 4# newttang: Верно сказано на 5-м этаже, сломалась страховка. Карта для подключения называется ETP. Когда индикатор рядом с предохранителем загорается красным цветом, это означает, что соответствующий предохранитель вышел из строя. Если индикаторная лампа на карте DO, установленной в корпусе, горит красным цветом, это означает, что цепь включена; если лампа не горит, значит, цепь выключена
Reply #62011-12-04
У плат ETP для DI/DO обычно есть защита, рядом с которой находится индикатор. Красный свет указывает на две вещи: 1. Перегорел предохранитель. 2. Схема замкнута. У платы DO есть выход на канале, но предохранитель сгорел ; Если канал не выдает сигнал, то даже при сгорании предохранителя красный свет не загорится. С платой DI принцип тот же.
Reply #72011-12-05
Посмотрите, правильно ли вставлена карта. Я уже пользовался ею. Но такой проблемы не возникло
Reply #82011-12-06
На 5-м этаже правы, сломалась страховка. Достаточно просто заменить страховку
Reply #92011-12-07
Вы имеете в виду, что загорелся индикатор состояния FAULT? Если да, то вам следует использовать специальное диагностическое программное обеспечение TRICONEX ENDM (Enhance Diagnosis Manager), чтобы получить информацию о неисправностях и тем самым сделать правильный вывод относительно их истинной причины. Если предохранитель сгорел, на устройстве ETP есть светодиодный индикатор. Если он загорается, значит, необходимо заменить предохранитель. Также можно определить ситуацию с помощью мультиметра — проверив наличие напряжения.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.