Thread Content
На карте Triconex DO загорелись оба красных индикатора — что это значит? Есть сбой?
Вам стоит поискать информацию по этой теме. Похоже, в этих двух точках уже есть сигнал, хе-хе
Я говорю о лампах на плате, то есть на плате с проводкой. Это не проблема с компонентами системы
Красный свет означает, что действие началось. Если добавить ещё один сигнал DO, то зажгутся три светильника, ха-ха
Ответ 4# newttang: Верно сказано на 5-м этаже, сломалась страховка. Карта для подключения называется ETP. Когда индикатор рядом с предохранителем загорается красным цветом, это означает, что соответствующий предохранитель вышел из строя. Если индикаторная лампа на карте DO, установленной в корпусе, горит красным цветом, это означает, что цепь включена; если лампа не горит, значит, цепь выключена
У плат ETP для DI/DO обычно есть защита, рядом с которой находится индикатор. Красный свет указывает на две вещи: 1. Перегорел предохранитель. 2. Схема замкнута. У платы DO есть выход на канале, но предохранитель сгорел ; Если канал не выдает сигнал, то даже при сгорании предохранителя красный свет не загорится. С платой DI принцип тот же.
Посмотрите, правильно ли вставлена карта. Я уже пользовался ею. Но такой проблемы не возникло
На 5-м этаже правы, сломалась страховка. Достаточно просто заменить страховку
Вы имеете в виду, что загорелся индикатор состояния FAULT? Если да, то вам следует использовать специальное диагностическое программное обеспечение TRICONEX ENDM (Enhance Diagnosis Manager), чтобы получить информацию о неисправностях и тем самым сделать правильный вывод относительно их истинной причины. Если предохранитель сгорел, на устройстве ETP есть светодиодный индикатор. Если он загорается, значит, необходимо заменить предохранитель. Также можно определить ситуацию с помощью мультиметра — проверив наличие напряжения.