2011-06-30View Original

Thread Content

В пункте 6.3.10 стандарта GB50093 предусмотрено, что при прямой длине кабельных коробов, превышающей 50 метров, целесообразно применять меры по компенсации теплового расширения. Как обычно поступают все?
Reply #22011-06-30
Все устанавливается секция за секцией, нужно ли тогда принимать меры против расширения?
Reply #32011-06-30
Самый простой и практичный способ — изменить высоту мостовой рамы. Принцип действия аналогичен π-образному изгибу в трубопроводах
Reply #42017-11-06
Обычно оставляют щель примерно в 50 метрах

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.