HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Как устанавливать интеллектуальный интегрированный трансмиттер температуры?

2011-12-31View Original

Thread Content

Хотел бы спросить у всех. У меня сейчас есть набор интеллектуальных интегрированных термопередатчиков с диапазоном измерения от 0 до 400 градусов. После работы в течение более чем 30 часов они начали выходить из строя. Хотел бы спросить у всех: есть ли какие-нибудь хорошие способы установки? Лучше использовать раздельные компоненты. Если это единый корпус, как же тогда защитить от изменений температуры?
Reply #22011-12-31
Интегрированные, раздельные — это не самое главное! Главное — выбирать продукты высокого качества по низкой цене; даже отечественные варианты бывают отличными, поскольку у них простая конструкция и низкая стоимость производства. Поэтому, ради вашей безопасности и нормальной работы устройства, лучше выбирать продукцию крупных производителей. Кроме того, при установке обратите внимание на качество — не допускайте попадания воды! Если понадобится, можете связаться со мной
Reply #32011-12-31
Во многих ситуациях, связанных с высокими температурами, датчики температуры являются изнашиваемыми компонентами: они быстро выходят из строя. Один из руководителей отдела измерительных приборов на одном из металлургических заводов говорил, что качественные термопары в их заводе прослуживают не более 15 дней, а более низкокачественные — всего 3 дня. Поэтому датчики температуры лучше использовать в виде раздельных компонентов или с возможностью быстрой замены. С точки зрения защиты от помех, использование раздельных проводов представляет собой риск, поэтому предпочтительнее использовать второй вариант. На сайте www.sc-sensor.com можно найти информацию о модели SC222, которая может служить ориентиром.
Reply #42011-12-31
Автору лучше сначала определить, в чем проблема: в самом датчике температуры или в электрической части преобразователя. Если проблема в самом датчике температуры, то, возможно, выбранный тип и способ монтажа не подходят. В таком случае проблему можно решить только путем выбора правильного продукта; в противном случае будет постоянная угроза. Если речь идет об электрической части передатчика, то значит, в процессе закупок вы выбрали продукцию низкого качества по низкой цене. В таком случае ситуация становится сложной, поскольку здесь задействованы люди, и с работниками на производстве трудно договориться.
Reply #52012-01-03
Сломался компонент для электрического преобразования. Датчики на месте в порядке.
Reply #62012-01-04
В резервуарах нашего склада используются интегрированные датчики температуры производства компании Chuanyi. Для контроля температуры, по-видимому, применяются модули от Siemens — качество у них неплохое! Уровень неисправностей не так высок, как у автора поста! В основном это неисправности модуля температуры!
Reply #72012-01-04
Вероятно, речь идет о проблеме с массой, изменяющейся с температурой. Не является ли повреждение части, отвечающей за преобразование, следствием высокой температуры? В принципе, устройство с термочувствительными элементами не должно повреждаться из-за температуры в пределах диапазона температур, для которых оно предназначено.
Reply #82012-01-04
Если рассматривать способы сокращения количества промежуточных звеньев и уменьшения частоты неисправностей, то лучше всего использовать специальные датчики температуры или напрямую передавать сигнал о сопротивлении в плату управления.
Reply #92012-01-04
Лично я считаю, что можно использовать вторичный измерительный прибор, или же просто передавать сигнал о сопротивлении в шкаф в контрольной комнате
Reply #102012-01-06
Трубопроводы необходимо утеплить; их следует монтировать так, чтобы тепло не передавалось на датчик.
Reply #112012-01-06
Неважно, раздельный он или единый — главное, чтобы качество вашего трансмиттера было высоким. У трансмиттеров Rosemount, которые я использовал, практически не было проблем.
Reply #122012-01-06
Интегрированная масса, чувствительная к изменению температуры, является одним из самых важных элементов. Еще есть условия эксплуатации на месте: высокая температура и влажность. Обычно температура использования электронных устройств не должна превышать 85 градусов Цельсия, в противном случае они могут легко повредиться. Уровень защиты от влаги можно выбрать в зависимости от условий на месте.
Reply #132012-01-07
В нашем заводе используется оборудование марки Цзюмао – это устройства с интегрированной системой регулировки температуры. Их производительность очень высока. Мы пользуемся ими уже около года; при низких температурах проблем не было. Только при температурах, превышающих тысячу градусов, возникают некоторые проблемы
Reply #142013-07-04
При температуре среды выше 1000 градусов рекомендуется использовать датчики температуры с креплением на рельсы. Компания Nanjing Wanda Instrument Factory поможет вам с этим.
Reply #152014-08-08
Интегрированные температурные передатчики, как правило, являются устройствами типа «защищенное напряжение». Если на стороне системы измерений отсутствует соответствующий защитный барьер, колебания напряжения могут привести к повреждению передатчика; Если на месте действия высокая температура, необходимо узнать, какая максимальная температура может быть выдержана устройством. После измерения температуры окружающей среды можно определить, правильно ли выбрано устройство для работы в таких условиях ; Если нет возможности использования датчиков с высокой температурной чувствительностью, можно применить раздельную установку: специально изготавливается корпус для датчика, в который вводятся провода или компенсационные провода. Таким образом, при подключении к DCS не должны возникнуть проблем.
Reply #162014-08-08
У датчиков температуры в диапазоне от 0 до 400°C не должна наблюдаться такая высокая степень повреждений. Пожалуйста, проверьте место установки: не привела ли изоляция к слишком высокой температуре в рабочей среде из-за колебаний температуры, что и вызвало повреждение. Если это так, достаточно уменьшить чрезмерную изоляцию в зонах с низкой температурой. Если высокая температура вызвана слишком короткой трубкой снаружи термометра, то в следующий раз потребуется заменить термометр.
Reply #172014-08-08
Для таких случаев лучше использовать Rosemount — гарантия три года
Reply #182014-08-10
Похоже, это факторы местных условий. Какова температура работы модуля передачи данных, и какова температура на месте? Диапазон температуры окружающей среды для умного термопередатчика TMT182 от E+H составляет от -40 до 85°C. Если температура в коробке подключения превышает 85°C, это может привести к дрейфу показаний прибора. Кроме того, электронные компоненты могут быть повреждены из-за такой высокой температуры. Если использовать раздельные выводы для измерений, это должно помочь избежать повреждений; обратите внимание, что выводы лучше делать не слишком длинными.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.