Thread Content
Наши воздушно-охлаждающие уплотнители сделаны из полипропилена и усиленного полипропилена; они работают уже примерно 4 года, и мы так и не разбирали их для осмотра. Каждый год проводится процедура обработки кислотой. В этом лете, по-видимому, трудно контролировать температуру. Хотел бы спросить у коллег из отрасли: как часто следует заменять наполнитель?
Последнее изменение в этом посте было сделано Пэй Цинхуа 14.07.2017 в 10:42. Согласно опыту работы в других отраслях, такой наполнитель приходит в негодность из-за проблем, связанных со старением. Без ремонта достичь хороших результатов невозможно, а после ремонта он теряет свои свойства. Так что, учитывая вашу ситуацию, если есть время, лучше заменить
Температуру трудно контролировать? Какова разница температур между холодным и горячим концами вентиляционной башни? Обычно она не превышает 1°C, если же значение превышает 2°C, необходимо выяснить причину. Наша башня с воздушным охлаждением используется уже 6 лет, и наполнитель так и не менялся, однако при каждом техническом обслуживании проводится проверка башни, включая сетчатый деэмульгатор, распылитель, наполнитель, распределитель входящего воздуха и т. д ; Вероятно, в устройствах для распыления воды есть ил; при промывке он смывается. К тому же устройства ещё не подвергались обработке кислотой. Рекомендуется автору провести анализ тенденций изменения температурного разницы на холодном конце башни с воздушным охлаждением в сочетании с изменениями сопротивления башни, чтобы предвидеть возможные проблемы. В воздушных охлаждающих башнях, за исключением области с высокой температурой у основания, образование налета, как правило, встречается редко (за исключением налета при низких температурах), ведь вода перед подачей проходит фильтрацию ; Не снижает ли подкисление прочность наполнителя?
В чем основание для разницы температур в один градус? В воздушных охлаждающих башнях происходит двуступенчатый процесс теплообмена: холодная вода с помощью конденсатора обеспечивает постоянную температуру и расход жидкости, тогда как температура обычной воды меняется по мере изменения температуры циркулирующей воды. Поэтому, на мой взгляд, разница температур должна составлять не более 1 градуса или 2–3 градусов; это зависит от температуры циркулирующей воды. Существует определенный предел~~
Качество воды на химических заводах и сталелитейных предприятиях действительно оставляет желать лучшего; это может привести к засорению каналов распределения воды, наполнителей, а также к образованию налета на них. Можно сравнивать показатели за разные годы: при увеличении разницы температур, как правило, происходит засорение внутри башен охлаждения~~
Разница температур в холодном конце башни с воздушным охлаждением (в низкотемпературной зоне) в настоящее время, как правило, регулируется таким образом, чтобы она не превышала 1°C; в конкретных установках следует использовать значения, указанные при первоначальной эксплуатации, в качестве ориентира; Пока количество воды соответствует количеству воздуха, влияние температуры воды не окажет эффекта на эту разницу температур ; Низкотемпературная вода с охлаждачем также не обязательно имеет постоянную температуру и расход; это зависит от подачи воды в водяную башню и условий её работы.
Я хотел бы продолжить вопрос автора и спросить: раньше наполнители для воздушных охлаждающих башен делились на три категории в зависимости от класса термостойкости — нержавеющая сталь, обычный полипропилен и усиленный полипропилен; существовали также три типа наполнителей: лестничные кольца, кольца Боуэра и конъюгированные кольца; В последние годы в качестве наполнителя для теплообменных башен аппаратов для разделения газов в основном используются бауэровы кольца. На каких основаниях принимается это решение?
Это зависит от качества воды; достаточно проверять это каждый раз при крупном или среднем ремонте. Если проверка покажет отсутствие старения, продолжайте использовать.
Это просто вопрос эффективности и экономичности и т. д. — кольцевые фильтры Бауэра — наиболее подходящий вариант~~
Это просто вопрос эффективности и экономичности и т. д. — кольцевые фильтры Бауэра — наиболее подходящий вариант~~