Thread Content
У нас уже есть башня для десульфуризации. Хотели бы разместить вентилятор у выхода из этой башни. Полное давление, создаваемое вентилятором, составляет 6 кПа. Хотели бы узнать, как это повлияет на работу башни для десульфуризации Дегазационная башня сделана из углеродистой стали, покрытой стеклянными чешуйками. Неизвестно, сможет ли такая башня выдерживать отрицательное давление?
Буду рад получить ваши советы, спасибо!
Какова обычно продолжительность службы стеклопластиковых листов в качестве изоляции в десульфуризационных башнях?
Кроме того, давление воздуха на выходе вентилятора составляет 6000 Па, объем потока воздуха — 280000 м³/ч. Диаметр башни — 6500 мм, а диаметр выхода из башни — 3000 мм. Скажите, пожалуйста, какое значение будет у отрицательного давления внутри башни? Не нужна слишком большая точность, спасибо!
Облицовка впитывающей башни должна быть довольно распространенной
Стеклянные чешуйки с углеродистой сталью: небольшое отрицательное давление не оказывает никакого влияния на дегазационную башню.
Обычно для оборудования с внутренним покрытием не рекомендуется использование отрицательного давления
Стеклянные чешуйки обеспечивают лишь коррозионную стойкость, но не выдерживают продольной нагрузки и вибраций; их нельзя использовать для вентиляторов.
Ответ на сообщение с 3-го этажа: срок службы стеклянных чешуек во многом зависит от их качества. У обычных чешуек срок службы составляет примерно 5 лет, а у качественных — до 10 лет без проблем. Качество стеклянных чешуек из Японии довольно высокое. Конечно, это также связано с условиями использования и техническим обслуживанием.