Летом в системе разделения воздуха слишком малое снижение температуры в водонапорных башнях

2017-08-14View Original

Thread Content

Используется система с открытым циклом; зимой падение температуры довольно значительное. Летом эффективность башни охлаждения крайне низкая: температура входящей воды составляет 36 градусов, а температура выходящей воды — около 32 градусов. Есть ли среди вас эксперты, которые могут помочь придумать решение? Говорят, что системы без наполнителя обеспечивают лучшее падение температуры. Есть ли у кого-нибудь опыт в этой области? Поделитесь своими знаниями
Reply #22017-08-14
Во-первых, необходимо проверить, не превышена ли нагрузка на башню охлаждения по сравнению с проектными показателями. Если действительно требуется внесение корректив, можно рассмотреть возможность увеличения количества лопастей вентиляторов, замены наполнителя, смены форсунок и т. д. В общем, речь идет о трех основных мерах: увеличении соотношения воздуха и воды, увеличении площади контакта и увеличении времени контакта~~
Reply #32017-08-14
Не только у вас, у многих тоже. В летний период наша система также обеспечивает водой при температуре 32–33 градусов~~
Reply #42017-08-14
1. Реконструкция оборудования (увеличение соотношения пара и воды, площадь поверхности наполнителя) — долгий и дорогой процесс, сопряженный с множеством трудностей. 2. Ничего менять не нужно, достаточно купить лед и поместить его в башню с холодной водой. Быстро, действует.
Reply #52017-08-15
Эффективность достаточная: распылительная башня способствует увеличению соотношения пара к жидкости. Однако требуется качественная вода, иначе форсунки могут забиваться. При этом эффективность охлаждения выше, чем у обычных трубчатых колонн
Reply #62017-08-16
Летом достаточно 32 градусов. Если температура воды, поступающей в установку, повысится до 38, температура воды на выходе может остаться на уровне 32. Это связано с влажностью воздуха
Reply #72017-10-04
Температура влажного термометра в местной атмосфере определяет температуру воды, выходящей из циркуляционной системы.
Reply #82017-10-06
Каким должен быть оптимальный уровень pH в циркулирующей воде?
Reply #92017-10-06
Обычно контролируется в пределах 7–9, слегка щелочной~~
Reply #102017-10-07
Это серьезно снижает эффективность теплообмена в теплообменниках агрегатов, влияет на температуру на выходе из башен охлаждения воздухом и препятствует увеличению нагрузки на установку по разделению воздуха. Проблема в том, что башня охлаждения не может достаточно снизить температуру летом
Reply #112017-10-11
Если ситуация слишком плоха, лучше найти подходящее время для ремонта: старение и разрушение уплотнительных материалов, размножение водорослей на устройствах для распределения воды и т. д. — всё это сильно влияет на эффективность обмена теплом в обратном потоке~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.