Thread Content
Используется система с открытым циклом; зимой падение температуры довольно значительное. Летом эффективность башни охлаждения крайне низкая: температура входящей воды составляет 36 градусов, а температура выходящей воды — около 32 градусов. Есть ли среди вас эксперты, которые могут помочь придумать решение? Говорят, что системы без наполнителя обеспечивают лучшее падение температуры. Есть ли у кого-нибудь опыт в этой области? Поделитесь своими знаниями
Во-первых, необходимо проверить, не превышена ли нагрузка на башню охлаждения по сравнению с проектными показателями. Если действительно требуется внесение корректив, можно рассмотреть возможность увеличения количества лопастей вентиляторов, замены наполнителя, смены форсунок и т. д. В общем, речь идет о трех основных мерах: увеличении соотношения воздуха и воды, увеличении площади контакта и увеличении времени контакта~~
Не только у вас, у многих тоже. В летний период наша система также обеспечивает водой при температуре 32–33 градусов~~
1. Реконструкция оборудования (увеличение соотношения пара и воды, площадь поверхности наполнителя) — долгий и дорогой процесс, сопряженный с множеством трудностей. 2. Ничего менять не нужно, достаточно купить лед и поместить его в башню с холодной водой. Быстро, действует.
Эффективность достаточная: распылительная башня способствует увеличению соотношения пара к жидкости. Однако требуется качественная вода, иначе форсунки могут забиваться. При этом эффективность охлаждения выше, чем у обычных трубчатых колонн
Летом достаточно 32 градусов. Если температура воды, поступающей в установку, повысится до 38, температура воды на выходе может остаться на уровне 32. Это связано с влажностью воздуха
Температура влажного термометра в местной атмосфере определяет температуру воды, выходящей из циркуляционной системы.
Каким должен быть оптимальный уровень pH в циркулирующей воде?
Обычно контролируется в пределах 7–9, слегка щелочной~~
Это серьезно снижает эффективность теплообмена в теплообменниках агрегатов, влияет на температуру на выходе из башен охлаждения воздухом и препятствует увеличению нагрузки на установку по разделению воздуха. Проблема в том, что башня охлаждения не может достаточно снизить температуру летом
Если ситуация слишком плоха, лучше найти подходящее время для ремонта: старение и разрушение уплотнительных материалов, размножение водорослей на устройствах для распределения воды и т. д. — всё это сильно влияет на эффективность обмена теплом в обратном потоке~~