Thread Content
Хотел бы задать вопрос: если у проекта расход циркулирующей воды составляет 500 м³/ч, а производительность охлаждающей башни — 600 м³/ч, то почему объем резервуара для циркулирующей воды установлен на уровне 100 м³? Можете ли вы удовлетворить эту просьбу? Как понимать объем используемой циркулирующей воды? Это означает объем воды, проходящий через определенную точку каждый час в процессе циркуляции? Если объем бассейна для циркуляции воды составляет 100 м³, а расход воды в процессе циркуляции — 500 м³/ч, то не будет ли так, что при остановке оборудования вода будет возвращаться обратно, и она переливется из бассейна? Я всего лишь новичок, надеюсь, что более опытные коллеги помогут мне разрешить мои сомнения.
Расход циркулирующей воды составляет 500 м3/ч, производительность охлаждающей башни — 600 м3/ч, однако объем резервуара для циркулирующей воды установлен на уровне 100 м3. Наверняка невозможно удовлетворить потребности.
Если объем циркуляционного бассейна составляет 100 м³, а расход циркулирующей воды — 500 м³/ч, то при остановке оборудования вода возвращается обратно, и она вытекает из бассейна; при запуске оборудования нет времени на пополнение воды.
При эксплуатации также существует проблема коэффициента концентрации: объем циркуляционного бассейна составляет 100 м³, поэтому необходимо постоянно пополнять воду и сливать сточные воды.
Теория замкнутого цикла работоспособна, но при остановке машины вода возвращается обратно, и она вытекает из резервуара. При запуске машины нет времени на пополнение воды, к тому же её часто необходимо доливать
Последнее изменение в этом посте было сделано *aol72 20-10-20 08:16. Нет, нужно учитывать объем системы: когда насос останавливается, циркуляционная вода не может вернуться обратно, если только резервуар не находится на более низком уровне
Последнее изменение в этом посте было сделано *aol72 2017-10-20 08:21. Объем резервуара должен соответствовать мощности самого мощного насоса; при отборе воды непосредственно из резервуара объем воды не должен быть меньше количества воды, которое может вытянуть самый мощный насос за 5 минут
В нормальных условиях желательно, чтобы объем системы был как можно меньше, это позволяет сократить количество вводимого препарата
Коэффициент концентрации зависит от объема испарения и объема отходов, но не зависит от объема резервуара и объема всей системы. Пожалуйста, не вводите других в заблуждение
Они знают некоторые вещи, но не понимают их конкретного содержания. Простите их.
Потребление воды для циркуляции в размере 500 м³/ч и объем резервуара для циркуляции в 100 м³ — это два разных понятия. Нельзя одновременно выполнять расчеты прибавления и вычитания.
Вода не вытечет при парковке.
Можно ли так понимать, что размер бассейна не имеет прямой связи с объемом воды, циркулирующей в системе? Если ваша система небольшая, а производительность насоса достаточно высока, то вода сможет пройти один цикл за 10 минут. Следовательно, за час можно будет совершить 6 циклов при объеме воды в 100 кубических метров, что соответствует требованию в 500 кубических метров в час. Однако лично я считаю, что бассейн объемом 100 кубических метров все же слишком мал. Может быть, его стоит увеличить?
Похоже, в правилах есть соответствующее положение, посмотрите
Здравствуйте, старший! Является ли водонагревательная башня (охлаждающая башня) оборудованием для теплообмена или же башней?
Обычно это треть объема циркуляции; малый размер не означает малый объем циркуляции
У резервуаров для промышленной воды и резервуаров пожаротушения существуют разные принципы проектирования. Для резервуаров пожаротушения необходимо обеспечить возможность быстрого тушения пожара, тогда как для промышленных резервуаров достаточно обеспечить объем воды, необходимый для циркуляции в течение 1 часа. Я не знаю, является ли это требованием стандартов или результатом практических потребностей. Объем наших промышленных резервуаров составляет 2–3 раза больше объема воды, необходимого для циркуляции. Количество применяемых антинакипных средств и дезинфицирующих веществ действительно велико.