Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем JiangShangShanRen 25.11.2017 в 09:21. Тема поста: «Опыт защиты железнодорожных опор от замерзания зимой». Есть поговорка: «Не использовать имеющуюся возможность — это уже некрасиво». На самом деле бывает и похлеще: сходив в туалет, они всё равно остаются там. O(∩_∩)O Ха-ха~ Как отвратительно... У этой статьи действительно есть связь с экскрементами. Говорят, на Северо-Востоке при мочеиспускании приходится использовать палку — наверное, там очень холодно! ! ! Помню, это была зима 2015 года (22, 23, 24 января 2016 года); штормы были сильнее, чем обычно. Это, наверное, была самая холодная зима за те семь лет, что я работаю. Минус четырнадцать градусов. Весь завод заморожен, находится в состоянии полуспячки. Вероятно, это самая низкая температура, с которой сталкивался завод с момента его строительства. Мы не были готовы к этому, и во время строительства не учли вопросы теплоизоляции и защиты от замерзания. Хорошо, что обнаружили вовремя и сразу приняли меры. Утилизация застывшего сжиженного газа с помощью щелочной обработки. 1. Башня для промывки сжиженного газа щелочным раствором, диаметр башни 1 метр; на уровне 15–20% от объема башни находится щелочной раствор; в верхней части башни, на высоте 1 метра, образуется зона для накопления сжиженного газа. Трубопровод для подачи щелочи 50, температура подачи щелочи около 40 градусов. Кольцевая башня без изоляции, трубопроводы для подачи и отвода щелочи имеют изоляцию, но нет теплообеспечения. Уровень щелочного раствора на вершине башни контролируется в диапазоне 20–60, имеет зубчатую форму. (через клапан для удаления щелочи у основания колонны) 2. Динамика уровня на верхней части колонны выглядит неблагоприятно. Свяжитесь с приборами, пойдемте вместе на вершину башни. При двойных фланцах считается, что произошло замерзание; при сливе — засорение. После обработки прогревают с помощью парового шланга и оборачивают утеплителем. Сначала время было корректным, а потом снова стало нет. У нас мало сотрудников, нельзя тратить время на одну таблицу. Внутренний персонал определяет степень открытия клапана для удаления щелочи на основе опыта, а внешний персонал оценивает уровень щелочи в резервуаре для сбора жидкости на вершине колонны, чтобы определить верхний предел уровня жидкости. 3. Через несколько часов уровень жидкости в резервуаре с щелочью опустился ниже нормального значения. Определение замерзания линии вытеснения щелочи. Открыл клапан слива — не работает. Остановили процесс вытеснения щелочи; паром пытались очистить каналы для вытеснения щелочи, но обнаружили, что поток был очень малым, и он то появлялся, то исчезал. К этому моменту уже было слишком поздно, вся башня оказалась недоступной. Сообщите высшему руководству, провести удаление. Обработка: к месту подачи сжиженного газа в нижней части колонны подключается паровая линия; для удаления щелочи в нижней части колонны включается система отвода конденсата, при этом газ подается постепенно снизу. Выпускают сжиженный газ и щелочной раствор, прикрывая паром. 【В последнее время немного занят, продолжу позже】
Помню, это была зима 2015 года (22, 23, 24 января 2016 года); штормы были сильнее, чем обычно. . . Это, наверное, была самая холодная зима за те семь лет, что я работаю. Минус четырнадцать градусов. Весь завод заморожен, находится в состоянии полуспячки. . Возможно, это самая низкая температура, с которой сталкивался завод с момента своего строительства. Мы не были готовы к этому, и во время строительства не учли вопросы изоляции и защиты от замерзания. . . К счастью, это было обнаружено вовремя, и проблему удалось решить вовремя. .
Мы пережили зиму 2015 года: температура опускалась до -17 градусов. У одного из устройств произошло замерзание трубопроводов из-за отключения печи; потребовались значительные усилия, чтобы все уладить
Можно описать процесс обработки, собрать это в пост и принять участие в мероприятии.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Да Мерседес 25.11.2017 в 08:42; пост был доработан для участия в мероприятии. Пожалуйста, пусть администраторы этого форума внесут коррективы, чтобы тематические посты стали более удобными для чтения и обсуждения.
Слова грубые, но смысл верный; было бы лучше, если бы можно было подробнее об этом написать
1. Описание: башня для промывки сжиженного газа щелочным раствором, заполненная щелочным раствором концентрацией 15–20%, объем в верхней части башни около 1 метра (сжиженный газ). Температура щелочного раствора при входе в башню составляет примерно 40–50 градусов. Трубопроводы для подачи и отвода щелочи имеют малый диаметр — 50 мм. Башня не изолирована, трубопроводы для подачи и отвода щелочи изолированы, отопление отсутствует. Клапан обнажен, без изоляции. 2. Ход происшествия: сначала было обнаружено, что показания датчика уровня щелочного раствора на верхней части башни колеблются и не соответствуют действительности. Связаться с приборами, операторы вместе поднимаются на башню для устранения неисправности. Оба измерительных прибора с двойными фланцами замерзли, их разогрели паром и откалибровали. Обернуть утеплительной ватой, одеялом и трубкой с паром для обогрева. Всё равно запрещено. Внутри находится в режиме автоматического управления. Исходя из опыта, регулируется степень открытия клапана для сброса щелочи. (Смотрите, сколько щелочи в буферном резервуаре с сжиженным газом на верхней части колонны, чтобы определить, полный ли уровень жидкости в ней.) )
Чёрт, только что написанные 500 слов не были опубликованы? ?
Грустно! ! Тогда кратко. . 1. Башня для промывки сжиженного газа щелочным раствором, диаметр башни 1 метр; на уровне 15–20% от объема башни находится щелочной раствор; в верхней части башни, на высоте 1 метра, образуется зона для накопления сжиженного газа. Трубопровод для подачи щелочи 50, температура подачи щелочи около 40 градусов. Кольцевая башня без изоляции, трубопроводы для подачи и отвода щелочи имеют изоляцию, но нет теплообеспечения. Уровень щелочного раствора на вершине башни контролируется в диапазоне 20–60, имеет зубчатую форму. (через клапан для удаления щелочи у основания колонны) 2. Динамика уровня на верхней части колонны выглядит неблагоприятно. Свяжитесь с приборами, пойдемте вместе на вершину башни. При двойных фланцах считается, что произошло замерзание; при сливе — засорение. После обработки прогревают с помощью парового шланга и оборачивают утеплителем. Сначала время было корректным, а потом снова стало нет. У нас мало сотрудников, нельзя тратить время на одну таблицу. Внутренний персонал определяет степень открытия клапана для удаления щелочи на основе опыта, а внешний персонал оценивает уровень щелочи в резервуаре для сбора жидкости на вершине колонны, чтобы определить верхний предел уровня жидкости. 3. Через несколько часов уровень жидкости в резервуаре с щелочью опустился ниже нормального значения. Определение замерзания линии вытеснения щелочи. Открыл клапан слива — не работает. Остановили процесс вытеснения щелочи; паром пытались очистить каналы для вытеснения щелочи, но обнаружили, что поток был очень малым, и он то появлялся, то исчезал. К этому моменту уже было слишком поздно, вся башня оказалась недоступной. Сообщите высшему руководству, провести удаление.
Обработка: к месту подачи сжиженного газа в нижней части колонны подключается паровая линия; для удаления щелочи в нижней части колонны включается система отвода конденсата, при этом газ подается постепенно снизу. Выпускают сжиженный газ и щелочной раствор, прикрывая паром.
Линия с щелочным раствором довольно проблематична: нельзя использовать пар для обогрева, иначе в местах, где нет потока жидкости, происходит испарение воды, что приводит к полной закупорке.
Да, я тогда рассматривал возможность использования горячей воды для обогрева, но руководство не согласилось. В последующие годы стало не так холодно, добавили слой изоляции — и всё
Для отопления трубопроводов с щелочной средой целесообразно использовать горячую воду, а не пар.
Лидеру 36 лет, он собаки по знаку зодиака; как только что-то заканчивается, он сразу забывает об этом. . . Заморозил его, а потом не стал сушить. . Бедные рабочие. .
Ни в коем случае не закрывайте кран с постоянным потоком воды, даже уменьшать его напор тоже нельзя. . Руководитель тоже не одобрит. . . Стало холодно, трубы диаметром 20/25 могут замерзнуть в любой момент. . . ------Некоторые руководители сосредотачиваются только на экономии энергии и снижении расходов. Разве использование пара для отопления — это не траты денег? ? Разрыв клапана от мороза — это не деньги? ? Время сотрудников — это не деньги? ?
На северо-западе у нас минимальная температура составляет -23 градуса, будьте осторожны, чтобы не замерзнуть
Провёл в Крамайе год, считается. . . После праздника Национального дня будет введена в эксплуатацию система теплообеспечения. . В следующем году 1 мая прекратится подогрев. . .
Соединения клапанов и трубопроводов с внутренними утечками необходимо удалять заранее. . . После установки затворной пластины необходимо открыть клапан. . . Материалы, проникающие внутрь, такие как вода, могут легко замораживать клапаны и уплотнители. Лучше использовать две прокладки. . Чтобы в будущем не было проблем. . .