В процессе работы установки для производства водорода по технологии PSA, когда одна из башен достигает конечного уровня давления, клапан, отвечающий за повышение давления, не открывается на заданном уровне. В результате эта башня не может достичь необходимого уровня давления, что приводит к колебаниям давления в всей системе. Остальные башни работают нормально. Пожалуйста, объясните причину этого явления. Спасибо
Сначала проверьте, выдает ли система DCS сигнал. Если нет — проверьте программу и условия. После выхода сигнала проверьте клапан.
Обычно это происходит из-за неисправности программируемого клапана. На месте можно проверить, функционирует ли клапан корректно, и работает ли система дистанционного управления без сбоев; Кроме того, если PSA раньше работал нормально и вдруг возникает такая ситуация, то с программой, как правило, проблем нет
Посмотрите, есть ли кривая работы. Согласно вашим словам, сначала нужно проверить, является ли среднее повышение давления в этой башне нормальным! Давление в остальных колоннах в норме, только в этой колонне наблюдаются колебания. Проблема скорее связана с программой, а не с чем-то серьезным! Лучше проверить клапан для выравнивания давления или другие клапаны — возможно, они плохо закрываются! Какой PSA вы используете?
Наш завод находится на северо-востоке. Несколько дней назад наступила зима, температура упала, и несколько программируемых клапанов PSA перестали функционировать. Затем была отключена неисправная башня, электромагнитные клапаны были демонтированы, подогреты и снова установлены — всё вернулось в норму.
Если у электромагнитного клапана есть сигнал, проверьте его; если сигнала нет, сначала замените реле. Похоже, у вас мало опыта.
Проблемы с электромагнитным клапаном: ремонт или замена
Вы правы. Я помню, что «Чжунчонг» — это клапан, управляющий несколькими колоннами. Не может быть так, что проблема только в одной колонне; скорее всего, проблема в каком-то другом этапе
Обычно это происходит из-за неисправности программируемого клапана. На месте можно проверить, функционирует ли клапан корректно, и работает ли система дистанционной передачи сигналов.
Рекомендуется посмотреть кривую давления; предполагается, что в одном из клапанов этой колонны происходит утечка. В результате давление в этой колонне при одинаковом уровне напора оказывается выше, чем в других колоннах. Поэтому при регулировании давления в момент завершения процесса начальный угол открытия клапана бывает очень малым или он вообще не открывается
Нужно лично проверить, работает ли этот клапан. Вероятно, причина в неисправности системы управления приборами, из-за чего клапан не работает. Или этот клапан заблокировался и не открывается. Если ничего не помогает, отсоедините эту башню и свяжитесь с специалистом по приборам для её ремонта.
Дополню: ещё есть одна редкая особенность — окончательный импульс обычно является динамическим, его заданное значение устанавливается программой, и с этими значениями, заданными программой, тоже могут возникнуть проблемы. У нас были проблемы с заданными значениями для промывки
Неисправности программируемых клапанов встречаются довольно часто. Пожалуйста, автор поста, как можно скорее укажите результаты дальнейших действий и причины произошедшего (уже прошло полмесяца; не может же быть, что проблема осталась без решения). Опубликуйте пост в разделе «Хайчуань», чтобы все могли помочь решить эту проблему. Наверное, до сих пор её так и не починили? Ха-ха)