Проблема перелива в водяной охлаждающей башне

2018-01-05View Original

Thread Content

При изменении давления в молекулярном сите увеличивается количество азота и загрязненного азота, поступающего в водяную башню охлаждения, что приводит к повышению давления и значительному переливу хладагента. Уважаемые эксперты, сталкивались ли вы с подобной проблемой? Как решить?
Reply #22018-01-05
У вас холодная вода работает в замкнутом цикле? В процессе регулирования давления с помощью молекулярных сит происходят колебания давления и расхода воздуха на выходе из компрессора, что приводит к колебаниям давления в конденсаторе. Перелив холодной воды происходит тогда, когда уровень жидкости становится слишком высоким. Если давление в водяной башне высокое, то уровень жидкости должен быть низким. Как же тогда может произойти перелив?
Reply #32018-01-06
Водяная башня открытая, как повысить давление в водяной башне?
Reply #42018-01-06
Посмотрите, увеличился ли расход холодной воды в водоохлаждающей башне? Только объем воды в воздушной охлаждающей башне уменьшился? 、。 . . . .
Reply #52018-01-08
При увеличении количества азота, поступающего в водоохлаждающую башню, из-за сопротивления потока через наполнитель давление на поверхности воды должно возрасти. Когда оно достигает определенного уровня, вода начинает вытекать через отверстие для перелива
Reply #62018-01-08
Если это возможно, во-первых, необходимо постепенно увеличивать количество азота, накапливающегося в молекулярном сите, чтобы количество азота, попадающего в конденсатор, не превышало допустимого уровня. Во-вторых, нужно следить за закономерностями и своевременно осуществлять сброс избыточного азота~~
Reply #72018-01-11
У нас воздушные охлаждающие башни работают в режиме открытого цикла. У нас нет такой проблемы, как та, о которой говорит владелец здания. Однако уровень жидкости в наших воздушных охлаждающих башнях колеблется. Изменения давления сильно влияют на объем воды, поступающей обратно. Некорректная работа клапанов также приводит к колебаниям уровня жидкости. Кроме того, это влияет и на расход холодной воды, используемой для охлаждения башен
Reply #82018-01-24
Мы не знаем, как у вас работает процесс, но у нас это процесс переключения с одного режима на другой с последующей разгерметизацией. При переключении за клапаном сброса находится ручной регулирующий клапан, с помощью которого можно вручную установить давление, необходимое для процесса регенерации. Поэтому при смене происходит особенно сильное воздействие на водяные и воздушные охлаждающие башни.
Reply #92018-02-08
У всех ведь есть автоматические клапаны, для регулировки параметров PID; по-видимому, регулируются параметры I и D — это замедляет действие клапана. На самом деле клапан с молекулярным ситом открывается слишком быстро, а остальные клапаны не успевают за ним! ! !
Reply #102018-02-09
У меня были случаи перелива в водоохлаждающих башнях: это происходило из-за колебаний уровня жидкости в башнях зимой, а также из-за изменений объема воздуха, поступающего в башни, во время смены молекулярных сит
Reply #112018-02-09
Поток воздуха удерживает воду, происходит иллюзия перелива; таким образом снижается количество загрязняющего азота или азота в целом
Reply #122018-04-18
Водяная башня имеет открытую конструкцию; при высоком давлении стоит проверить, не заблокирован ли устройство для подачи тумана, что может привести к увеличению сопротивления; Уровень жидкости в водяной башне контролируется автоматически; учитывается, открыт ли байпас и нет ли проблем с системой автоматической регулировки
Reply #132018-04-23
Сначала пусть система управления проверит, точен ли уровень жидкости. Если всё в порядке, то проблема заключается в налете на конъюгатных кольцах внутри башни с азотным охлаждением, из-за чего происходит затрудненный выход газов. Высокое давление в нижней части башни приводит к тому, что вода выталкивается через отверстия для перелива! После остановки — замена или кислотная обработка
Reply #142018-12-19
Лично я советую при сбросе давления использовать загрязненный азот, прошедший через молекулярный сито, и увеличить его количество
Reply #152018-12-20
Частота регулировки давления с помощью молекулярных ситов TSA не так велика — примерно раз в четыре часа, поэтому я считаю возможным вмешательство вручную заранее.
Reply #162019-08-21
У газа, используемого для регенерации молекулярных сит, нет специального выпуска? Если есть, его можно настроить отсюда.
Reply #172019-08-21
При регенеративном выходе контроль потока отсутствует, а на входе используется клапан для регулирования потока газа, идущего на регенерацию~~
Reply #182019-08-21
Углеродистый азот обычно проходит через три трубопровода: первый — через молекулярный сит, второй — через башню с водой, третий — для сброса. После завершения процесса регенерации молекулярных сит, если объем отводимого загрязненного азота слишком мал, для поддержания стабильного давления в колонне для дистилляции этот загрязненный азот направляется в колонну с азотом и водой. Большое количество загрязненного азота, поступающего в эту колонну, приводит к быстрому повышению давления в ней, что заставляет охлаждающую воду вытекать через линии перелива. Если такое происходит часто, необходимо проверить, открывается ли клапан сброса без проблем. Если наблюдается задержка, следует проверить сам клапан и убедиться, что параметры PID настроены правильно.
Reply #192019-08-22
Последнее изменение в этом посте было сделано зуангжэнт 27.08.2019 в 09:18. Вероятно, причиной стало то, что при смене режима работы очистителя клапан для сброса давления открывался недостаточно быстро, в результате чего в водяную охладительную башню мгновенно попало слишком много загрязненного азота. Можно проверить, есть ли задержка при открытии клапана сброса давления. Можно изменить программу, чтобы добавить проверку. Перед переходом к этапу равномерного распределения необходимо убедиться, что клапан сброса открыт, прежде чем переходить к этапу выравнивания давления.
Reply #202019-08-22
Труба для сброса избыточной воды в водоохлаждающей башне вставлена в её нижнюю часть. При сильном выходе загрязненного азотсодержащего газа наружу может произойти утечка воды с верхней части башни~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.