Thread Content
Система газификации с четырьмя форсунками (важные элементы такой системы: колонны для промывки жидкости, колонны для испарения горячей воды, циклонные сепараторы). Помимо установки дополнительных датчиков уровня, как можно эффективно предотвратить ложные показания уровня? Ведь на месте оказывается, что у многих заводов из-за длительной эксплуатации в каждой колонне работает только один датчик уровня. Если и этот датчик начинает давать ложные показания, то какими ещё способами могут воспользоваться операторы на месте и в центральном контрольном пункте для принятия решений и корректировки ситуации? Надеюсь, что опытные специалисты поделятся своими знаниями. Я – новичок, ищу советов. Надеюсь научиться самым практичным методам, ведь думаю, что это проблемы, с которыми мы, скорее всего, столкнемся после того, как начнём официально работать.
Кроме «редундантности» особо хороших решений и нет~~ Увеличить датчик уровня жидкости? На самом деле это похоже на ситуацию, когда нужно выбрать один из двух или один из трех вариантов~~ Конечно, можно использовать расходомеры для контроля объема входящей и исходящей жидкости~~ но это будет более сложно~~ Кроме того, все зависит от уровня профессионализма оператора: например, можно определять истинный уровень жидкости по степени открытия клапанов входа и выхода~~
1. В очистительной башне установлены два дистанционных уровнемера, выполненных в разных формах (например, с резервуаром для поглощения колебаний уровня), а также один уровнемер с магнитными перекидными дисками, расположенный непосредственно на оборудовании; они позволяют сопоставлять получаемые данные и проверять их точность. 2. Как определить, с точки зрения баланса воды. 3. При возникновении проблем существуют соответствующие способы их устранения: кто-то использует средства для увлажнения, кто-то — для снижения выведения воды и т. д
Под вашим сознанием вы имеете в виду, что степень открытия клапана не всегда соответствует значению расхода?
Я думаю, что при наблюдении за потоком может возникнуть влияние из-за засорения трубопроводов, что приведёт к колебаниям потока и, таким образом, помешает правильной оценке? Можно ли сделать более наглядную оценку путем изменения уровня давления или разницы давлений?
1. Для важного оборудования необходимо три уровнемера, причем они должны быть подключены к отдельным отверстиям для измерения давления. 2. С точки зрения практического использования, магнитные перекидные клапаны из-за частых засорений бесполезны.
1. Уровнемер необходимо регулярно промывать. 2. Необходимо контролировать качество воды в системе; если на отверстиях уровнемера для измерения давления образуется налет, то вода, используемая для его промывки, тоже не сможет снять этот налет. 3. Качество угля также имеет решающее значение; следует избегать использования угля с высоким содержанием кальция.
Обязательно 3 уровнемера! Без уровнемера оперировать невозможно
Измерение уровня жидкости на больших расстояниях заключается в преобразовании значений разности давлений. Что касается способов предотвращения неточностей, то для избежания засорения обычно используется система промывки