Как же обеспечить стабильность управления приборами в ректификационной колонне?

2018-05-25View Original

Thread Content

Как управлять приборами температурой, объемом подачи, объемом выхода и объемом обратного потока? При настройке этой одноконтурной системы ни один из параметров не остается стабильным. Хотел бы спросить, как вы справляетесь с настройкой или какова логика её работы, чтобы я мог научиться этому!
Reply #22018-05-25
Для процессов подачи сырья, его извлечения и обратного потока устанавливаются расходомеры, регулирующие клапаны и запорные клапаны, соответствующие условиям работы. Кроме того, необходимо контролировать уровень жидкости, температуру и давление в самом резервуаре. Во время настройки выбирается определенное значение для тестирования — например, температура или давление должны оставаться неизменными. Затем постепенно настраивается процесс выдачи продукта, чтобы проверить, меняются ли температура или давление. Если они меняются, то необходимо прекратить выдачу продукта и перейти к процессу обратного потока или подачи сырья. После этого снова проверяется, возвращаются ли температура и давление к нормальным значениям. Затем, используя параметры выдачи и подачи сырья, продолжается поиск оптимальных значений. Для регулирования необходимо тщательно настраивать регулирующие клапаны, а также контролировать значения температуры и давления в процессе работы. Настройка с помощью метода PID требует определенных усилий.
Reply #32018-05-26
Сначала нужно настроить процесс подачи и выгрузки материала. Если температуру сложно контролировать, можно сначала использовать ручной режим управления
Reply #42018-05-27
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 1111111 27.05.2018 в 09:14. Необходимо внимательно следить за уровнем жидкости, точно измерять его и стараться поддерживать оптимальный уровень. Также важно, чтобы шаг регулировки клапана был достаточно мелким. Если найти клапан с такой точностью невозможно, можно использовать два клапана разного размера для регулировки — это позволит лучше контролировать процесс регулировки. Вероятно, это также снизит расходы. Однако алгоритм переключения между двумя клапанами придется написать самостоятельно. Прекрасная любовь всегда представляет собой чистую преданность. Прекрасная гармония – это единственно возможный вариант. Если же смешивать множество факторов и действовать нерешительно, это лишь приводит к тому, что гармония постоянно нарушается. . . Дружеское напоминание: брат никогда не настраивал ни одного крупного промышленного двигателя. Брат по сильному току ничего не понимает, я в этом совсем новичок. Я настраивал только миниатюрное устройство для контроля давления на столе; если взять в пример значение 1 МПа, я могу поддерживать давление на уровне (1±0,00001) МПа. Брат сказал вышесказанное, основываясь на своем опыте регулировки давления с помощью этого небольшого контейнера. Хотя способы регулирования различаются, принципы остаются одинаковыми, и их можно использовать в качестве ориентира. . . Надеюсь, брат, ты вас не введёшь в заблуждение. .
Reply #52018-05-28
Похоже, система оборудования для регулирования давления, которую вы настроили, довольно простая
Reply #62018-05-29
Подача также нестабильна. При нормальной эксплуатации степень открытия клапана составляет 30%. Мне кажется, что выбранный клапан слишком крупный; хотелось бы заменить его на более маленький. К тому же этот регулирующий клапан установлен на выходе из насоса, поэтому я не могу с точностью указать давление перед и после клапана. Имеется в виду давление при закрытом клапане или при его нормальной работе?
Reply #72018-05-29
Подача также нестабильна. При нормальной эксплуатации степень открытия клапана составляет 30%. Мне кажется, что выбранный клапан слишком крупный; хотелось бы заменить его на более маленький. К тому же этот регулирующий клапан установлен на выходе из насоса, поэтому я не могу с точностью указать давление перед и после клапана. Имеется в виду давление при закрытом клапане или при его нормальной работе?
Reply #82018-05-29
Давление перед и после клапана — это давление во время нормальной работы. Если давление на выходе насоса слишком высокое, можно слегка уменьшить значение на ручном клапане, расположенном перед регулирующим клапаном
Reply #92018-05-29
Также зону мертвой зоны позиционера клапана на месте не следует устанавливать слишком большой
Reply #102018-06-01
Регулировка клапана — это тонкая работа, нужно постепенно настраивать несколько параметров, по одному
Reply #112018-06-04
Клапан не должен находиться слишком близко к выходу насоса — необходимо сохранять определенное расстояние. Что касается ручного клапана, то его следует настроить так, как было сказано выше. Если давление на выходе насоса слишком велико или нестабильно, нужно немного уменьшить значение ручного клапана. Если это не поможет, придется потратить деньги на то, чтобы производитель клапанов прислал человека, который поможет с настройкой

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.