Thread Content
Как в процессе остановки оборудования достигается герметичное сброс паров из ректификационной колонны? Попрошу совета у экспертов
Разве закрытая эмиссия — это не использование факела? В поздних стадиях работы паровой башни, когда там больше нет горючих веществ, должно быть возможно сбрасывать газы непосредственно на месте
Лично я считаю, что система для удаления пламени неэффективна: в конечном итоге газ все равно попадает в небо, и не удается достичь условия «газ не поднимается вверх, а масло не падает на землю». Кроме того, вода, скапливающаяся вдоль линии прохождения пламени, не может быть удалена, что может привести к возникновению ударных волн. Рекомендуется полностью включить вентиляцию на вершине колонны, чтобы конденсировать маслянистый пар из колонны в резервуар для обратного потока на вершине колонны; затем этот пар должен быть направлен через трубопроводы резервуара в систему обработки маслянистых стоков. Если отсутствует такая процедура плотного размещения или трубопроводы слишком малы и не могут обеспечить надлежащий отвод, можно рассмотреть возможность демонтажа датчика уровня на месте и подключения провода от него к металлической гибкой трубе для отвода маслянистых стоков. Если есть ошибки, пожалуйста, указайте! ! !
Сначала нанесите масло, затем проведите замену газа азотом, после чего используйте пар для очистки колонны — так вода и масло, находящиеся в ней изначально, попадут в резервуар с отходным маслом. После того как будет подтверждено отсутствие масла, можно прекратить использование пара для очистки колонны. Все, теперь все в порядке
Обязательно нужно открыть вспомогательный канал предохранительного клапана на верхней части башни, иначе будут проблемы — я уже третий раз это делаю, и каждый раз только слезы