Диаметр башни составляет 1600 мм, а высота — 16000 мм. По первоначальной схеме предусматривалось использование 12 болтов крепления M36, однако на месте были установлены 12 болтов крепления M30. После проверки выяснилось, что при использовании болтов M30 остается лишь запас прочности в 0,5 мм. Неизвестно, является ли это безопасным, и существуют ли какие-либо другие решения?
Reply #22018-06-14
Ничего не поделаешь, судя по результатам стандартных расчетов, это определенно небезопасно. Придется провести оценку безопасности. Если гарантировать безопасность действительно невозможно, тогда остается только уничтожить основание и начать все заново!
Reply #32018-06-14
Не знаю, учитывали ли вы при расчетах горизонтальную силу, действующую на трубопровод. Если учесть эту силу, расчеты, конечно, не пройдут
Reply #42018-06-14
Последнее изменение в этом посте было сделано dennyg 14.06.2018 в 21:21. Я видел случаи, когда снаружи добавляли ещё один круг химических анкеров... Это было связано с каким-то проектом; я видел чертеж фундамента, и это показалось довольно странным. Внутри находятся болты-фундаментные, затем снаружи добавляется основание, которое обрамляет основу; в этом основании также устанавливаются химические арматурные стержни. Спросили, почему, и структура сказала, что начальные условия были уменьшены, а потом оказалось, что этого недостаточно. Так и сделали
Reply #52018-06-15
Если убрать коррозионный запас с болтов и учесть такие факторы, как напряжения в трубопроводе, то останется ещё 0,5 мм запаса; с точки зрения расчетов это приемлемо, и болты можно использовать. В конце концов, условия нагрузки на крепежные болты отличаются от условий нагрузки на фланцевые крепления.
Reply #62018-06-15
Если после расчетов остается запас в 0,5 мм, это вполне подходит и считается безопасным. Поскольку в стандартах на башни для расчета болтов к фундаменту используется метод Вихмана, учитывается только площадь болтов, расположенных с одной стороны от нейтральной оси; на самом деле площадь, обеспечиваемая болтами к фундаменту, является большей. У самого алгоритма большой запас прочности. Но проблема в том, что на чертежах указан M36, а вы закапываете M30. Если проектный институт не пересчитает все заново и не выдаст вам разрешение на изменения, то ничего не поделаешь.
Reply #72018-06-15
Ничего не поделаешь, придётся начинать с нуля.
Reply #82018-06-22
Разбор фундамента гораздо сложнее, чем его строительство. При расчете диаметра резьбы болтов для свай типа SW6 учитывается запас на коррозию (в программе автоматически добавляется 2 мм на этот случай). Я считаю, что использование болтов размера M30 является безопасным вариантом; это лишь предположение.
Reply #92018-07-22
Это довольно сложно решить, поскольку здесь задействовано слишком много факторов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.