HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблема с градирней

2018-06-21View Original

Thread Content

Пожалуйста, обратитесь за помощью к некоторым экспертам. Наша компания имеет 3000 градирен Lifan с 12 вентиляторами мощностью 7,5 кВт. Текущая наружная температура составляет 29 градусов, температура оборудования в циркуляционном бассейне составляет только 37 градусов, а температура на выходе — 56 градусов. Если лопасти вентилятора унифицированной градирни отрегулировать с целью увеличения угла, насколько можно снизить температуру, если другие исходные условия останутся неизменными?
Reply #22018-06-21
Насколько низкой будет температура, сказать сложно. Эту работу необходимо выполнить.
Reply #32018-06-21
Лопасть вентилятора необходимо отрегулировать для увеличения угла. Степень регулировки требует проектных расчетов, чтобы увидеть, разрешена ли она в процессе. Необходимо всесторонне рассмотреть вопрос о наличии других скрытых опасностей после корректировки.
Reply #42018-06-21
На стыке лопасти вентилятора и киля имеются три канавки. Теперь лопасть вентилятора перекрывает отметку средней канавки. Подумайте, должна ли лопасть вентилятора перекрываться с другой канавкой?
Reply #52018-06-21
У вас слишком высокая температура воды. Регулировка лопастей вентилятора может решить определенные проблемы. Угол регулировки необходимо рассчитать. Лично я считаю, что даже если вы отрегулируете угол, температура воды у вас сильно не упадет.
Reply #62018-06-25
Я хотел бы спросить, хотите ли вы увеличить объем вентиляции, изменив угол наклона лопастей вентилятора, а затем увеличить объем испарения воды, что в конечном итоге приведет к падению температуры воды?
Reply #72018-06-25
В связи с этим вам следует проверить кривую выбора приобретенного вентилятора, чтобы увидеть, есть ли возможность регулировки. Если вы увеличите угол, но мощность двигателя будет недостаточно сильной, скорость может снизиться и оказать негативное влияние, либо двигатель может сгореть. Теплообменная способность слишком недостаточна. Давайте выясним причины с точки зрения технологического проектирования и выбора оборудования.
Reply #82018-06-26
Это должно быть возможно. Смена крыльчатки насоса и изменение подачи имеют тот же смысл, но рекомендуется смотреть на соответствие размера мотора мощности передаточного механизма. Кроме того, если количество испарения увеличивается, соответствующее количество замены резервуара для хранения также должно быть увеличено, чтобы предотвратить сильную соляную коррозию.
Reply #92018-06-26
Температуру можно немного снизить, но предполагается, что падение не будет слишком большим~~~~Объем циркуляции рассчитан неправильно или новое оборудование не добавляет градирню~~~~Однако мы можем рассмотреть возможность прямого добавления вентиляторов и наполнителей для увеличения нагрузки на градирню~~(Первый увеличивает объем воздуха, второй увеличивает время пребывания)~~~Пожалуйста, уберите план~~
Reply #102018-07-03
Есть 12 вентиляторов, 4 из которых пока отрегулированы, и температура падает более чем на 1 градус, это нормально, но ток немного великоват. . Оригинальные лопасти вентилятора деформировались после длительного использования. Я больше не смею их корректировать. Буду корректировать их поочередно после замены на новые.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.