Thread Content
Температура воды, выходящей из башни с воздушным охлаждением, по проекту составляет 14,5°C; на практике же она достигает 16–17°C. В то же время температура охлаждающей воды также превышает 11°C, что значительно выше установленных значения в 6–9°C.
Требования к эффективности охлаждения настолько низкие? Можно ли добиться такой температуры охлаждающей воды? Наша компания не может снизить цены до такого уровня
Проверьте проект конденсатора и предыдущие записи о его работе, чтобы узнать, требуется ли техническое обслуживание. Кроме того, попробуйте снизить расход холодной воды и посмотрите, сокращается ли разница температур между водой на выходе из башни кондиционирования и температурой холодной воды~~
Хе-хе, быстро придумай что-нибудь, скоро уже пора ложиться. Если уровень углекислого газа повысится, это будет проблемой. Температура воды определяется исходя из температуры воздуха в башне для воздушного охлаждения.
При возникновении этой проблемы, с учетом наших условий эксплуатации, необходимо сначала проверить состояние холодильного агрегата: например, не недостает ли в нем фреона, можно ли регулировать его количество, есть ли проблемы с материнской платой, с током и т. д. Затем следует добавить больше азота в водяную охлаждающую башню. Также важно снизить температуру циркулирующей воды на самом источнике. Наконец, необходимо проверить, не образовались ли утвари в наполнителе воздушной охлаждающей башни, что мешает эффективному обмену тепла между водой и воздухом. Надеюсь, это поможет вам.
Это температура на выходе из нашей башни с воздушным охлаждением. Необходимый показатель на выходе составляет 8–12 градусов
Каков процесс? Используется водяная башня или холодильник? Рекомендуется сначала проверить состояние этих двух устройств и снизить температуру воды в холодильной части до заданных 6–9°C ; Кроме того, количество воды для замораживания должно быть подходящим — слишком много или слишком мало — это оба варианта плохи.
Также был скорректирован расход холодной воды; влияние этого не слишком велико. Холодильный агрегат в настоящее время не используется, температура холодной воды высока. В настоящее время планируется запустить холодильную установку.
Я хотел бы узнать: какова мощность ваших установок для разделения газов, сколько воды используется для охлаждения и какая температура поддерживается? ?
Какова температура воздуха на выходе из конденсаторной башни вашей компании? Какая температура охлаждающей воды? Каким способом осуществляется охлаждение?
Да, именно беспокоюсь по этому поводу. Можно ли посмотреть фотографии вашей компании?
Температура охлаждающей воды — 11 градусов, температура воздуха на выходе из башни — 16 градусов; обычно она составляет около 2 градусов. Разница температур довольно велика, что снижает эффективность охлаждения в башне. Возможно, причина в слишком малом потоке воды (необходимо проверить сигналы датчиков) или в нарушении правильного распределения потока воздуха в башне.
Эта температура всё ещё довольно высока, что неблагоприятно для молекулярных сит. Летняя температура лучше всего не превышать 14 градусов. Если объем воздуха в водяной башне недостаточен, а температура воды высока, необходимо незамедлительно включить холодильную установку.
Какой должен быть дизайн: конденсатор или водяная башня? Необходимо проверить, произошли ли изменения в степени открытия автоматических клапанов холодной и охлаждающей воды, поступающих в башню воздушного охлаждения; изменилось ли давление на выходе из насосов; изменилась ли сопротивление в башне воздушного охлаждения; произошли ли резкие изменения температуры окружающей среды; произошли ли резкие изменения температуры воды в циркуляционной системе; заблокированы ли распределители. Только после всех этих проверок можно сделать выводы.
Как вы и спрашивали, температура воздуха, поступающего в устройство для его очистки, должна контролироваться на уровне ниже 14°C. Чем выше температура, тем больше содержание влаги, причем это значение растет экспоненциально. Основные способы снижения температуры воздуха, выходящего из башни для охлаждения воздуха, заключаются в следующем: 1) проверка эффективности холодильного агрегата; обычно значение температуры на выходе холодильника составляет 7°C. Кондиционер следует чистить трубчатые элементы испарителя ежегодно, а на предмет утечек фреона — каждый квартал ; 2) Повышение эффективности охлаждения в башне с азотным охлаждением, увеличение объема загрязненного азота или азота низкого давления, поступающего в эту башню ; 3) Снижение температуры циркулирующей воды на источнике: снизилась ли эффективность теплообмена в водоохладителе? ; Если произойдет снижение, рассмотрите возможность замены уплотнителя или установки дополнительной водонапорной башни ; 4) С другой стороны: снижается ли эффективность косвенного охладителя компрессора: проверить разницу давлений или температуры между зонами охлаждения ; Если эффективность теплообмена снижается, рассмотрите возможность использования момента технического обслуживания для очистки теплообменника ; Надеюсь, это будет полезно вам в качестве справки.
Следует обращать внимание на то, чтобы температура на выходе из холодильной установки не была слишком низкой; плохое качество воды может привести к образованию накипи при низких температурах~~
1. Превышен ли температурный показатель на входе в башню для охлаждения воздухом? Если да, необходимо начать решение проблемы с компрессором, чтобы снизить температуру до нормативных значений.
2. Является ли сопротивление в башне для охлаждения воздухом в норме? Если оно чрезмерно низкое, возможен дефект в системе подачи жидкости.
3. Является ли объем воды, поступающей в башню, нормальным? Возможно, устройство не работает в оптимальном режиме; в таком случае стоит рассмотреть возможность увеличения или уменьшения объема воды.
4. Снизить температуру воды, поступающей в башню, для охлаждения воздухом. Данная рекомендация носит информационный характер