Одна из фармацевтических компаний использует этанол в качестве растворителя. На территории завода выделено специальное помещение для восстановления этанола. К востоку от этого помещения расположена башня для механической вентиляции и охлаждения, находящаяся на расстоянии 5 метров от самого помещения. Согласно положениям пункта 5.3.3 стандарта GB50489-2009, расстояние от механических вентилируемых охладительных башен до открытых производственных установок должно составлять не менее 30 м, а до производственных зданий — не менее 25 м. Следует ли применять это положение в такой ситуации. Но также встречается много случаев, когда промышленные предприятия устанавливают охлаждающие башни на крыши цехов. Есть ли для этого какие-то другие причины? Если заменить на башню для охлаждения с естественной вентиляцией, можно ли тогда не ограничивать расстояние?
Reply #22018-08-08
Лучше всего обратиться в тот орган, который контролирует этот процесс — у них больше всего опыта:lol
Reply #32018-08-15
В пояснениях к пункту 5.3.9 стандарта GB50187-2012 указано, что небольшие охлаждающие башни с диаметром вентилятора менее 4,7 м могут не соответствовать требованиям к расстоянию, указанным в таблице; их обычно устанавливают на крыше здания или рядом с ним.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.