Thread Content
Как указано в заголовке, наша компания вынуждена увеличить производственные мощности, в связи с чем необходимо добавить ещё один башню для охлаждения воды. После изучения соответствующих стандартов, а именно «Стандарта GB40598-2009 по проектированию транспортных систем в химических предприятиях», было установлено, что существуют строгие требования к расстоянию между башнями для охлаждения воды. Однако в пункте 5.3.3-5 указано, что расстояние между небольшими башнями для механической вентиляции и соседними объектами может быть уменьшено. Не знаю, есть ли среди вас кто-нибудь, кто разбирается в этой области. Знаете ли вы, в чем заключаются различия между крупными и малыми вентиляторными башнями из стеклопластика? 100t/h? 200t/h? ?
Наши два вентилятора охлаждающих башен обрабатывают по 2000 т воды в час на каждую башню. Считается ли это большим или малым объемом?
Не тони! Есть ли кто-нибудь, кто знает?
То же самое, это так сложно решить. В стандарте GBT50102-2003 «Стандарты проектирования систем охлаждения промышленной циркулирующей водой» также прямо упоминаются малые, крупные и средние размеры, но как именно определяются критерии крупных, средних и малых размеров? ! ! !
«Стандарты проектирования механических вентилируемых охлаждающих башен» (GB/T50392-2016) 3.1.2 Критерии для классификации охлаждающих башен на крупные, средние и малые следует определять в соответствии с следующими правилами: 1. Крупные башни: объем воды, обрабатываемой в одном модуле, составляет не менее 3000 м³/ч; 2 Средний: объем воды для охлаждения в одном модуле меньше 3000 м³/ч, но не меньше 1000 м³/ч ; 3. Малый размер: объем воды для охлаждения в одном модуле меньше 1000 м³/ч.