Thread Content
Планируется использовать 100 для холодной воды и 300 для охлаждающей воды. Можно ли увеличить расход холодной воды и снизить расход охлаждающей воды? На сколько это возможно? И на чем основывается такая корректировка?
Можно вносить корректировки в небольших пределах; главное — чтобы температура воздуха, выходящего из конденсатора, оставалась на нужном уровне. Также следите за тем, чтобы ток, проходящий через двигатель холодильного насоса, не превышал допустимых значений, иначе может возникнуть проблема с работой водяного насоса
Я не специалист, информация носит справочный характер. Учитываются такие факторы, как сопротивление воздушных охлаждающих башен, способность к сливу воды из них, мощность насосов, а также способность водяных охлаждающих башен к пополнению запасов воды
Чтобы увеличить объем охлаждающей воды, необходимо, чтобы мощность насоса была достаточной, а также чтобы холодильная мощность конденсатора была высокой! Иначе это бесполезно! Личное мнение!
Замороженная вода и охлаждающая вода вступают в прямой контакт с воздухом для теплообмена и охлаждения, поэтому цель состоит в снижении температуры. Холодная вода обычно получается путем охлаждения воды из башни с азотным охлаждением с помощью холодильника или теплообменника с использованием аммиака. Ее количество зависит от мощности двигателя насоса для холодной воды, а также от способности холодильника или теплообменника к теплообмену ; Охлаждающая вода обычно поступает непосредственно из большого резервуара — это циркулирующая вода, под давлением которой создается помпой; её количество зависит от мощности помпы ; Оба уровня воды не могут одновременно превышать заданные значения; уровень жидкости в башне с охлаждением воздухом регулируется с использованием системы блокировки, предотвращающей обратный поток воды в компрессор.
Хотел бы спросить у автора вопроса: какими способами вы увеличиваете объем потока холодной воды? Заменить насос или вы сейчас контролируете расход хладагента?
Обычные насосы без частотного регулирования контролируют расход с помощью клапана ограничения потока на выходе~~ Поэтому проверьте, полностью ли открыт клапан ограничения потока на выходе у ваших насосов для низких температур ~~
Этот наш насос для холодильной воды работает на полную мощность, ограничений никогда не было
Значит, если действительно необходимо увеличить объем воды для охлаждения, остается только заменить насос~~
Поток охлаждающей воды можно увеличить в умеренных пределах, при условии, что температура на выходе из башни кондиционирования соответствует требованиям Однако при проектировании обычно при заданных условиях работы холодильная машина обеспечивает определенную мощность охлаждения; при увеличении объема воды температура повышается.
Разве у выхода насоса нет клапана регулировки расхода? Просто используй его для управления, ведь так?
Все включено на максимум — как тогда увеличить количество воды для охлаждения?