Погода слишком холодная: вокруг бассейна циркуляции охлаждающей воды повсюду ледяные столбы. Есть ли какие-нибудь способы этого избежать? Например, с точки зрения дизайна или управления, сейчас примерно раз в неделю выделяют людей для разбивания льда
Температура воздуха низкая, эффективность охлаждения высока. Исходя из этой особенности, целесообразно снизить объем воздуха, например, путем установки лопастей вентилятора в минимальное положение и поэтапного ввода в эксплуатацию башен с охлаждающей водой. Остается только убрать, других способов нет.
Достаточно саморастворимого льда. Конкретно, достаточно обмотать трубу для возврата горячей воды вокруг выхода воды из башни с холодной водой; таким образом вода, возвращающаяся обратно, будет растапливать лед.
Вы имеете в виду лед вокруг охлаждающей башни, верно?
Да, так бывает с наступлением зимы: из-за тепла вокруг всё покрывается льдом
Куда идти, если не на башню? Вокруг всей охлаждающей башни — только жар и лед
Стоит изучить ситуацию: похоже, в наших старых заводах такая проблема существует с момента их строительства, и никто ею не занимался. Сейчас строится новый завод, так что можно воспользоваться этим как примером. Однако, по-видимому, все будет по-прежнему, ведь столько лет все шло так, и никаких проблем не было. Если для реконструкции потребуются значительные расходы, то это действительно не имеет смысла
Мы сейчас установили вокруг охлаждающей башни несколько перегородок, но эффект не очень заметен