Коррозия водонапорных башен и способы её предотвращения

2018-12-29View Original

Thread Content

1. Анализ состояния коррозии башни охлаждения воды и причин её возникновения. Башня охлаждения воды из бетона на одном из нефтеперерабатывающих заводов была введена в эксплуатацию в 70-х годах. Из-за воздействия химически активных веществ в атмосфере и водяного пара поверхность башни сильно разрушилась; на поверхности бетона появились трещины, а в некоторых частях столбов стали видны арматурные элементы. На некоторых поверхностях присутствуют микроорганизмы. Это влияет на срок службы оборудования. На основе многолетних наблюдений причины коррозии водонапорных башен заключаются в следующем: ⑴ Кислые вещества, содержащиеся в промышленном воздухе, вступают в реакцию с гидратами трехкальция алумината и гидроксида кальция, образующимися в процессе гидратации цемента. В результате этого образуются соли, способные растворяться. По мере поступления коррозионных веществ и ухода влаги, это приводит к разрушению конструкций. ⑵ При дожде CO2 в воздухе реагирует с водой, образуя H2CO3, который забивает поры бетона. Однако H2CO3, находящийся в воде, может также реагировать с CaCO3, в результате чего образуется Ca(HCO3)2, легко растворимый в воде. Этот вещество постепенно вымывает полезные компоненты из бетона. Утраченный Ca(HCO3)2 замещается твердым веществом Ca2CO3, в результате чего бетон разрушается. ⑶ Циркулирующая вода имеет карбонатно-кальциевый состав; при работе башни охлаждения часть водяного пара выталкивается вентилятором и распыляется на внешней стенке верхней части башни. Когда содержание CaCO3 в воде находится в состоянии насыщения, существует возможность дальнейшего растворения CaCO3, а также карбонатов, содержащихся в бетоне, что приводит к снижению прочности бетона. ⑷ Поскольку на внутренней поверхности водонапорной башни и на нижней поверхности её столбов растут водоросли. Из-за бактерий, образующихся в клетках водорослей, под аэробными сульфатредуцирующими бактериями часто паразитируют анаэробные сульфатредуцирующие бактерии. Из-за их размножения происходит коррозионное разрушение бетонных конструкций. 2. Критерии выбора антикоррозионных материалов: на основе степени коррозии и повреждений в водонагревателях с холодной водой, путем отбора. Обработка осуществляется с использованием композитного слоя из цианидных связующих веществ и краски на основе хлорсульфонированного полиэтилена. Цианиновый клей представляет собой химическую смолу, состоящую из полиуретана (преполимера) и различных добавок (таких как растворители, пластификаторы, катализаторы, поверхностно-активные вещества и наполнители). Особенностью краски является то, что при контакте с водой немедленно происходит химическая реакция, в результате которой образуется твердое вещество, нерастворимое в воде. Эта краска обладает высокой стабильностью, устойчивостью к кислотам и щелочам, грибкам, износу и старению, а также имеет длительный срок службы. Из-за высокой влажности воздуха в окрестностях водонапорной башни используется краска на основе цианидов, обладающая хорошими свойствами формирования пленки, коротким временем отверждения, высоким качеством покрытия, сокращенными сроками строительства, а также эффективным защитным и герметизирующим действием. Краска на основе хлорсульфонированного полиэтилена обладает хорошей стойкостью к коррозии в химически агрессивной среде, отличными свойствами формирования пленки, высокой плотностью, а также сильной адгезией к краскам на основе цианида. Следовательно, для внешней стенки башни с охлаждающей водой целесообразно использовать стеклопластик на основе цианида в качестве усиливающего слоя, а также краску на основе хлорсульфонированного полиэтилена в качестве защитного слоя. Это является подходящим материалом для защиты бетонной конструкции башни от коррозии и устранения утечек. 3. Мероприятия по защите конструкции башни от коррозии. Перед началом работ необходимо очистить поверхность бетона от масел, грязи и пыли; для этого используется вода. Отверстия в трещинах следует расширить, чтобы вся поверхность трещины оказалась на виду — видна была свежая бетонная поверхность. После этого её промывают водой, а затем, после высыхания, трещины заполняют с помощью цианидного герметика. Вся разрушившаяся слой поверхности, отделившаяся от корпуса башни, была устранена, в результате чего стала видна поверхность бетона. Затем были убраны все лишние элементы конструкции, а поверхность выровняна с помощью цементного раствора. Работы начинаются после того, как поверхность башни высохнет. Технология строительства следующая: обработка основания — нанесение цианидного герметика — изготовление структуры из стеклопластика с двумя слоями ткани — два слоя цианидной краски — три слоя краски на основе хлорсульфонированного полиэтилена. При контакте с водой краска на основе цианида проявляет явление вторичной проникновенности, что приводит к увеличению пористости и снижению качества покрытия. Поэтому во время строительства необходимо избегать контакта с водяным паром; при высокой влажности строительство недопустимо или его можно проводить только после принятия соответствующих мер. 4. Условия эксплуатации: 4 бетонных водохолодителя на нефтеперерабатывающем заводе продолжают использоваться с момента проведения работ по защите от коррозии и устранению утечек в 1987 году. На них не наблюдается разрушений или других дефектов; они находятся в хорошем состоянии. Практика показала, что совместное использование цианидного связующего и краски на основе хлорсульфонированного полиэтилена обладает следующими преимуществами: ① сильная адгезия к бетонной поверхности и высокая прочность. ②Покрытие обладает хорошей герметичностью. ③Хорошая износостойкость. ④Комбинация цианидного связующего с краской на основе хлорсульфонированного полиэтилена способствует усилению прочности всей бетонной поверхности. Компенсирует микропористость ксенонового красителя.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.