Thread Content
Попрошу совета у более опытных коллег: какова обычно температура воздуха на выходе из башни с принудительным охлаждением?
По-видимому, единых требований нет, поскольку температура теплоносителя после теплообмена может сильно различаться, а температура воздуха на выходе из охладителя в значительной степени зависит от температуры теплоносителя.
Во многих технических требованиях предусматривается, что температура на выходе из башни с воздушным охлаждением должна быть не выше 17 градусов Цельсия~~
Нужно смотреть на дизайн, потому что уровень температуры влияет на нагрузку на молекулярный сит; как правило, при низкой температуре нагрузка на молекулярный сит также невелика.
Расчетная температура на выходе из конденсатора компании Air Liquide составляет 13℃
Температура на выходе из башни с воздушным охлаждением, по моему мнению, должна определяться с учетом нагрузки на молекулярный сит. Слишком высоко, боюсь, молекулярный сит не выдержит.
Сейчас в основном используется водяное охлаждение или кондиционеры~~
Процесс охлаждения с использованием воздуха также отличается: обычно показатель составляет 11–12, а при внешнем сжатии — 17–18. Все зависит от конкретных расчетов, от количества загрязненного азота, а также от наличия устройств для охлаждения водой и т. д
Это вопрос проектирования целостного процесса. В частности, речь идет о нескольких вопросах: требования к объему производства (особенно азота) ; Показатели энергопотребления ; Инвестиции в оборудование ; Трудности и затраты на техническое обслуживание на поздних этапах. Если отвечать кратко, нужно посмотреть инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию системы молекулярных ситов этого оборудования (документацию); в ней указаны требования к температуре входящего воздуха.
У нас используется процесс внешнего сжатия; температура воздуха на выходе из башни с охлаждением воздухом контролируется так, чтобы она не превышала 18°
На самом деле все еще нужно смотреть на значения PPU в дальнейшем. Если показатели хорошие, то даже более высокая температура на выходе из конденсатора будет переносимой~~
При осмотре процесса загрузки чистого молекулярного сита, если используется молекулярное сито без диоксида алюминия, температура на выходе из башни с воздушным охлаждением обычно составляет менее 5 градусов; У отечественных производств используется технология с использованием диоксида алюминия и молекулярных сит; температура на выходе из башни для охлаждения воздуха может быть контролируемой на уровне около 10 градусов ; С каждым повышением температуры воздуха его влажность увеличивается примерно на 7%. Кроме того, показатель контроля температуры на выходе из башни с воздушным охлаждением также связан с количеством залитого молекулярного сита. Благодаря большой запасной мощности температуру можно установить выше, что в целом снижает энергопотребление системы предварительного охлаждения ; Если температура воздуха слишком высока, это повышает требования к системе очистки и увеличивает затраты.
Текущие требования к дизайну у меня — 12, а для ранее создаваемого оборудования требование было ниже 16