Необходимо ли у устройства для обработки выхлопных газов в виде башни с распылением жидкого щелочного раствора устанавливать датчик уровня? Почему в оборудовании, поставляемом поставщиком, нет отверстия для уровнемера?
Как контролировать уровень жидкости? Требуется ли слив жидкости? Лучше всего, если будет
В настоящее время, с учетом экологических требований, если этот щелочной распылительный столб используется в качестве последнего этапа обработки отходящих газов, необходимо оснастить его: датчиком pH в реальном времени, клапаном для регулировки количества щелочи, уровнемером с магнитными переключателями (с возможностью удаленного управления) и двумя циркуляционными насосами. Все эти устройства должны быть подключены к системе управления DCS или PLC; кроме того, у циркуляционных насосов должно быть второе источник питания.
Какова функция уровнемера с магнитными перекидными дисками (с дистанционным управлением)?
Какова функция уровнемера с магнитными перекидными дисками (с дистанционным управлением)?
Уровнемер с магнитными перекидными дисками (с дистанционной передачей) позволяет сразу определить текущий уровень жидкости по панели управления; сигнал передается в DCS
Уровнемер с магнитными перекидными дисками (с дистанционной передачей) позволяет сразу определить текущий уровень жидкости по панели управления; сигнал передается в DCS
Уровнемер всё же нужен, не так ли? Иначе как отслеживать потерю жидкости в башне?
На DCS можно настроить сигналы оповещения о низком и высоком уровне жидкости, а также реализовать автоматическое управление клапанами для подачи воды
Да, для контроля уровня жидкости и цвета растворителя лучше использовать уровнемер в виде стеклянной трубки. К тому же зимой в растворителе часто образуются кристаллы, поэтому наличие уровнемера действительно полезно
При оценке потерь жидкости учитывается не уровень жидкости, а pH-значение щелочного раствора. Некоторый уровень жидкости в нижней части колонны может заменить функцию резервуара, предотвращая таким образом выкачивание всей жидкости из системы.
Это необходимо для уровнемера: с одной стороны, это нужно для отвода жидкости после её поглощения с целью контроля уровня, а с другой — для подачи воды в колонну в момент первого запуска с целью контроля уровня. В любом случае уровень жидкости должен находиться выше входа в насос, чтобы избежать его бесполезной работы и захвата воздуха.
Слишком высокий уровень жидкости может привести к попаданию газовой фазы в жидкость; слишком низкий уровень жидкости может снизить эффективность процесса очистки
Теперь требования такие высокие? Это жесткие стандарты?
Что делать, если при дозировке щелочи не учитывают уровень жидкости и добавляют слишком много?